引用第0楼runsun于2009-06-26 08:56发表的 请教:变压器短路问题 :
}) \& A0 M8 C; X) Q' }7 x请教一下( u: L* G- A" Q) n
补充:1.变压器短路测试用热电偶法还是用热电阻法测试?5 z" V( F3 o' ]& }
2.在电路中没有起到隔离作用的变压器(初次级电路有相连)要不要做短路测试?" ?! R z0 w6 |, u9 v6 Q S5 z
3.如果变压器的线圈开路了,线圈温度没有超过标准,耐压测试合格是否算合格?
1 |) |# I; ?1 E, g我们自己讨论有两种情况( \% N' l5 {6 Z9 G% m9 u
....... 1.测试数据合格应该合格----在测试条件符合下测试所得测试数据合格应该合格!
5 o/ E1 w' H. V- n2 Z/ l& `- U/ s2.能熔断铜线的温度肯定超过标准温度,所以不合格,另外依靠熔断铜线作保护不可靠,不能保证每次的测试及过相同。
8 l, g; z7 i6 ^ .能熔断铜线的温度肯定超过标准温度,这里不一定,要实际测量才知道(铜线材质,大小及导电性都有影响)
, j6 e8 O0 M4 H3 f( o9 {: l* K 依靠熔断铜线作保护不可靠,不能保证每次的测试及过相同。
1 r/ @4 f& [, i) B2 e& N1 X, b0 w这里依靠铜线作保护要先确定其稳定性和可靠性,是比较好用的 ,如果不可以确定,就改用负载,这样就没有不可靠了。 |
|