[IEC标准产品] 求助iec60884-1中的一点疑问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-8-23 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
iec60884-1/ L; ?" [1 Q  H* U
10.3当插头的任何其它插销可触及时,插头插销和插座的带电插套之间不可接触。
. Z" i9 z2 |+ P3 a2 k  ~9 I( O是否合格,通过手动试验并用标准活页中最不利尺寸的量规来检查;量规的公差应符合表2的规定。: H8 G2 k( R! V: `
对带热塑性材料罩壳或主体的电气附件,将电气附件和量规置于35℃±2℃的环境温度下进行试验。
( W0 G8 x9 o7 }8 S) F对于带橡胶或PVC罩壳或主体的插座,使用量规施加75N的力1分钟。
" C" N( S" x: E9 H: g对于带金属盖或盖板的固定式插座,当其他插销与金属盖或盖板接触时,插销和插套之间的电气间隙至少为2mm。
, m* \) ~$ x! h7 H' l. N# k  P- ^注1:至少使用以下装置之一以防止单极插入:
3 J+ E# V/ Z5 ~$ g2 @—    足够大的盖或盖板;& u' H" H+ N- E% }8 z$ G
—    其他装置(例如:保护门)。5 {4 C  e7 B6 y3 |8 q" Y8 f& g. j1 ]
注2:在以下国家不允许单靠保护门来防止单极插入:奥地利,比利时,加拿大,捷克,德国,ES,芬兰,荷兰,葡萄牙,英国,美国。0 U( o+ W; i8 E4 w( P
* m1 {4 {4 ]. v( z# e9 I
注2:在以下国家不允许单靠保护门来防止单极插入:奥地利,比利时,加拿大,捷克,德国,ES,芬兰,荷兰,葡萄牙,英国,美国。
8 Y9 m: D, b6 G0 {4 a' E是什么意思,插座好像都是依靠保护门来防止单极插入的。
沙发
 楼主| 发表于 2008-8-30 15:47 | 只看该作者
除了依靠保护门防止单极插入还有其他方法么,在说奥地利,比利时,加拿大,捷克,德国,ES,芬兰,荷兰,葡萄牙,英国,美国,有保护门的都是用保护门防止单极插入的。
板凳
发表于 2010-7-3 10:05 | 只看该作者
美标的插座有保护门的吗?