耐压测试仪运行检查规程% ~4 T/ Y- t& J& d+ W, p
1、运行检查方法: Z9 D; E4 M: y3 t; S
1.1、耐电压测试仪开机前将调节旋钮调到零,将高压测试仪高压输出端测试棒与自校装置之高压端(1KV、1mA)相连,接地端测试棒与自校装置低压端相连接。
9 I* l8 h" \; ~' M- K5 i$ X1.2、将耐电压测试仪泄漏电流预置为1mA,打开耐电压测试仪开关,调节高压旋钮,缓慢升高电压至1KV左右,耐电压测试仪应自动切断电压并报警。
3 V% E3 N- a# F1 d1.3、同理,按步骤连接(3KV、5mA)端,缓慢升高电压至3KV左右时,耐电压测试仪应能触发报警并切断电压。: m( u U5 X4 {5 Q7 E+ D
测试完毕,将电压旋钮调至零位,关闭电源,取下测试线。
& U; D O. j6 S$ }* f/ a0 G如耐电压测试仪符合上述一至三条,则说明测试仪工作正常,在该设备完好记录中打“√”,。反之如果没有报警或电压值偏差较大时,则应停止测试,说明不正常打“×”。并及时送有关计量部门进行检定或维修。2 L1 ^4 d# h. d$ @
2、运行检查时间# O7 a' n! o3 Q. h& _( H, e
上午开始操作前检查一次,或者每次操作前校正检查一次。 |
|