安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 8064|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

[电机产品] 三相异步电动机(不确定电源接线方式)怎么打耐压!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-7-8 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
三相异步电动机(不确定电源接线方式)怎么打耐压?
8 |& L; b3 G8 G0 X* M, F铭牌标示:220/380 接线方式 三角/星形。额定功率800W。7 v) O/ t0 Y6 K' y5 _  k
请问怎么打耐压,耐压多少伏?
! G0 ^6 u: ]$ D; D- L4 O三相绕组之间是否也要进行耐压测试?
沙发
发表于 2009-7-8 19:22 | 只看该作者
绕组间是连在一起的,打不了耐压,打耐压位置绕组与外壳间就可以了
板凳
发表于 2009-7-8 20:05 | 只看该作者
引用第1楼lgs8317于2009-07-08 19:22发表的  :' V: Q7 U0 W: Z2 @, R
绕组间是连在一起的,打不了耐压,打耐压位置绕组与外壳间就可以了
打耐压位置绕组与外壳间,需要根据电机绝缘等级决定电压,2500V或3750V啦
地板
发表于 2009-7-8 22:41 | 只看该作者
先弄清楚为什么打耐压?打耐压主要是考核什么的?然后你就知道为什么三相绕组之间打不了耐压了.
5#
发表于 2009-7-9 17:12 | 只看该作者
CLASS II类设备:3000V' A: O2 u5 a: J: O4 o$ _
CLASSI 类设备: 1500V
6#
发表于 2009-7-9 18:56 | 只看该作者
绕组为什么一定是连在一起的?标准的三相异步电机有六个接线柱的呀。另外耐压试验施加的电压你们都没说对,查查标准再来回复吧!不专业就别瞎说,千万别误导人!
7#
发表于 2009-7-11 10:01 | 只看该作者
应该是参照<<GB-T5171-2002小功率电动机通用技术条件>>和<<GB-T1032-2005三相异步电动机试验方法>>进行测试吧% e9 ^7 P+ l% }/ t' C
三角形接法时,试验电压为:1000V+2U,但最小不低于1500V+ N# F; s9 C. b- F) ]+ |! @
Y形接法时,试验电压为:1000V+2U=1760V' I' x4 m# P; f. `1 K1 J
, v' H) c9 M  K9 N
如有不对,请高手指正.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
8#
发表于 2009-9-23 18:58 | 只看该作者
对包含两种接法的电机,1760v即可
9#
发表于 2009-9-30 14:48 | 只看该作者
相对外壳 最少1500vac
10#
发表于 2009-10-21 23:05 | 只看该作者
引用第6楼agfxu于2009-07-11 10:01发表的  :' C: y+ t: R, S9 s! w
应该是参照<<GB-T5171-2002小功率电动机通用技术条件>>和<<GB-T1032-2005三相异步电动机试验方法>>进行测试吧$ x+ p5 x$ H$ i7 M
三角形接法时,试验电压为:1000V+2U,但最小不低于1500V
; n! E, L( k: i% c0 Z) w: K  h4 ?Y形接法时,试验电压为:1000V+2U=1760V
9 D1 J  A  ~  ]) b. m
6 S* v- c, @0 F如有不对,请高手指正.
- N0 `) x. s8 Z' S9 g1 z
这位仁兄说的很对,对于一个三相电机如果不知道接线方式,确实不能进行相间耐压,只能进行绕组对地耐电压。电压值也写的很清楚了,就高不就低。而且和你实际接线是没有关系的。不管Y还是三角,都按照高的来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 05:39 , Processed in 0.062116 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表