安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2735|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

[照明技术] 关于荧光灯电感镇流器的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-12-16 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
刚做了一个带三个输出端的荧光灯电感镇流器(两个电极接电源,一个电极接灯管)
7 ~0 m' b& T$ c- S6 C" w- m该镇流器的额定参数是:127V、60Hz、40W,: g, T2 D- `  q0 }/ t9 `
其测试的参数和国内常见的荧光灯镇流器差不多。
3 ]+ ~/ B" c( V# `! P想讨论下,是否这镇流器里有个变压的过程呢,把电压提高了,激发到灯管所要的电压?
0 K: [0 Q7 z# J) t2 W7 H# }原理是否是这样呢?
沙发
发表于 2008-12-17 11:05 | 只看该作者
三个输出端?一个接灯管?看不懂。通常电感镇流器都是两个端子
6 x& G! i! Z( I7 K5 v/ k
- G- r5 v# z' B$ c* S电感镇流器没有变压过程。启动靠起辉器开关瞬间在电感两端产生的感应电动势叠加线电压(当然,你要将这个过程理解成“变压”也可以)。
板凳
发表于 2008-12-17 14:25 | 只看该作者
不明白楼主在说什么???晕。。。。。灯管咋只有一个电极呢??
地板
发表于 2008-12-17 14:35 | 只看该作者
引用第0楼xiaotao于2008-12-16 20:59发表的 关于荧光灯电感镇流器的问题 :
1 B- K* z( r) {刚做了一个带三个输出端的荧光灯电感镇流器(两个电极接电源,一个电极接灯管)6 V5 Z9 R* D* b2 p
该镇流器的额定参数是:127V、60Hz、40W,
* E+ J3 M1 E# D其测试的参数和国内常见的荧光灯镇流器差不多。
8 T0 p) L! h, V! c; E想讨论下,是否这镇流器里有个变压的过程呢,把电压提高了,激发到灯管所要的电压?
* q; J# f& ]" l* o& h/ o. U原理是否是这样呢?

: T8 q2 t" C1 j6 K  p不错,是有这样的镇流器.. D, P" l; e  |) q/ J9 o9 j
有什么问题,可详细讨论.
5#
发表于 2008-12-18 09:54 | 只看该作者
还真没见过,兄弟能否说说工作原理,有相关产品照片吗?
6#
发表于 2008-12-18 11:19 | 只看该作者
可能楼主说得不太地道,我估计,镇流器是一拖X个灯那种,三个输出端就是拖三个灯吧!
7#
发表于 2008-12-18 13:42 | 只看该作者
引用第3楼caballo3157于2008-12-17 14:35发表的  :# c  [- c' R+ J5 z( t

; o3 h8 I* h8 t6 G+ C- A
  Y! B2 T" H. X: F9 R  s; X不错,是有这样的镇流器.# x. v( \; G# |0 O" J2 M
有什么问题,可详细讨论.

" J& d8 l, s* D; p+ L既然楼主说不清楚,劳烦版主普及一下知识
8#
发表于 2008-12-18 20:47 | 只看该作者
原理很简单,类似或者就是一个自耦升压变压器。日本有用这样的,北美也有许多类似的产品。主要用于电源电压相对灯管电压比较低的场合。
9#
发表于 2008-12-19 09:39 | 只看该作者
引用第7楼caballo3157于2008-12-18 20:47发表的  :
- ]) J. c* f1 ?; Z. T" n1 e原理很简单,类似或者就是一个自耦升压变压器。日本有用这样的,北美也有许多类似的产品。主要用于电源电压相对灯管电压比较低的场合。
- J: y5 i: l- h( _, i$ X4 j" }
请教:那三个输出端是如何接到荧光灯上的呢?
10#
发表于 2008-12-19 10:30 | 只看该作者
一个公共端(如起头),接电源一端,也接灯管一端的一个管脚;
" I# W& b; [; ^  N7 h$ r一端(通常式中间抽头)接电源另一端;
4 R0 X& `- ]' x9 ^# s+ [6 ?2 ]' x再一端(如末端),接灯管另一端的一个管脚;
( \3 f& f8 [' R; B+ T+ P; u灯管两端空闲管脚接启辉器。