GB7000.1-2007描述很清楚了哦!再仔细看看详细内容应该可以明白的。
: }/ E! \$ j% y F: j v5 M4.11.6 电气-机械连接系统应能承受正常使用下产生的电应力。
) s4 I* t2 d' d& j' F; a对于电气机械连接系统,4.14.3 的机械试验与本电气试验同时进行。
. y/ d- \; F6 e' s% L0 B合格性由以下试验检验:电气-机械连接系统按相当于实际使用速度操作100 次(一次操作是指接/ C0 ?5 v# U+ o# B" c% a/ [) h
通接触一次或断开接触一次)。试验采用交流额定电压,试验电流应是电气接触系统额定电流的1.25 倍。6 v. I m8 A8 e8 U5 R
负载的功率因数约为0.6,除非标明了电阻负载不同的额定电流值,在这种情况下负载的功率因数应是
- K: `8 A6 U$ b% _# n1。
; x* [! n' i% S! c: S! H7 s' N对既标明电阻负载又标明电感负载的灯具,则应分别承受负载功率因数为1 和0.6 的试验。% [1 |$ ?- } m0 }3 T, q( j% y- v5 ]
试验前和试验后,电气-机械连接系统应接上1.5 倍的额定电流,通过每个触点的电压降应不超过+ y+ r; S6 m& V7 z$ }: w! q
50mV。
% _0 Q* ]6 @5 |在完成这些试验后,电气-机械连接系统应受得住10.2 规定的电气强度试验。
, a3 b+ | M8 ?" p" j试验后样品应:
7 Y& m Q$ d/ n" B# T, l! V$ q4 z- 没有危害进一步使用的损坏;
, {: U5 H& X& \5 g4 x9 J$ C' o- 没有损坏外壳或挡板;
& C4 V4 J* I( P- 电气或机械的连接没有松脱。
# ^. M7 Y0 w1 k8 G对于电气机械连接系统,4.14.3 的机械试验与本电气试验同时进行。* F. ~9 [9 j T4 B* H3 s' b
9 f D' s d% a+ Y# [4.14.3 可调节的装置,例如活动接头、提升装置、调节支架或伸缩管的结构在操作期间应不会使软缆或7 P! y4 m% N/ A' t
软线受压、受夹、受到损坏或沿纵轴绞扭超过360°。, Z0 G+ F3 x6 U( i4 G+ G
注:如果灯具有一个以上的活动接头,且又不紧靠在一起,则360°的限制适用于每一个活动接头。每一个活动接头! _" o. B$ K) D! u: M
的情况需按自身的实际来判断。
: ] {6 s, ?4 Y% {5 M7 J; B1 P' e合格性由下列试验来检验:5 e3 F" C" f+ c
装有合适软缆或软线的调节装置应按表4.5 操作。一个操作周期是指从调节范围内的一个末端到另" q/ I& b6 {% @$ G0 G+ L
一端再回到起始位置。移动速度应不使装置明显过热,且不超过每小时600 周期。4 z$ r& r, U$ |
对电气-机械连接系统,这个试验与4.11.6 的电气连接试验同时进行。6 S) Y: q5 T4 @
合格性由目视检验。; X' m" M! A. `: z; Y- |
试验后,导体断裂的股数不能超过50%,软线的绝缘层也不能有严重的损坏,如果有的话。软缆3 u$ a# w' s, g. p
或软线应通过第10 章规定的绝缘电阻和电气强度试验。- y8 K1 G( i1 \0 b: _5 B
GB7000.1-200X
: |- `; i! C1 m27
. I; w" |& k: n6 a可以调节的夹紧装置的球形活动接头和类似接头,试验时仅将活动接头轻轻夹住以免产生过多的磨
: |. J0 x# _7 q3 \. l. K5 z3 Q" v擦。如有必要试验期间再调整夹紧面积。. y( M9 J$ }) \8 x. l$ b
表4.5—调节装置试验; G2 G d5 R6 K/ R X/ P
灯具类型 操作的周期数
3 ~, }0 L* |& b9 H8 t2 b3 m$ u要经常调节的灯具,例如绘图板用灯具15000 q" O1 p1 D% T. p+ B8 W( C
偶尔调节的灯具,例如橱窗聚光灯 1501 m# G9 t& |. j8 P
仅在安装时调节的灯具,例如投光灯具45
5 ]* P1 g) v8 U; N含有软管的调节装置,这个试验的调节范围一般是垂直方向两侧各135°。但如果调节装置不用过5 o+ a- L# I4 {; J' b
度的力达不到这个范围时,软管只要弯曲到它能弯曲的位置。 |
|