[信息产品] 62368中的电能量分级问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-21 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
假如一个开关电源,前端是240Vac,为ES3电压。后端输出12Vdc,为ES1电压,接触电流测试出来为1mA,为ES2电流。
# c% [; U  n' o% _" n( U按照图21,这个开关电源属于什么能量等级?: v1 Z3 v, U' R+ u) q, Y
! b! g& w5 r/ w! f. `
沙发
发表于 2019-5-28 12:10 | 只看该作者
个人认为,ES等级要按部位区分。假如不区分部位,那只能说是ES3
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-5-28 23:26 | 只看该作者
有点这个味道哦,我今天测了几个,都这种情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-6-11 23:25 | 只看该作者
要分开对各部分的等级进行判定,测试证明,不是输出是ES1电源就笼统的说是ES1或者接触电流是ES2就判定电源是ES2的,你看报告前几页不是要让你自己说明设备各部分的能量等级的么。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2020-3-5 11:25 | 只看该作者
前端与AC main连接,ES3;( y. g& d6 ^1 a- _. M9 A# {
后端为12Vdc输出电压,且测量的接触电流1mA<2mA(table 4中ES1 dc current limit),还是ES1啊

点评

应该是ES2才对, 接触电流是AC端过来的,ES1限值是0.5mA  详情 回复 发表于 2020-4-9 09:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2020-4-8 14:37 | 只看该作者
应该是ES1
回复

使用道具 举报

7#
发表于 2020-4-9 09:26 | 只看该作者
l.z.w. 发表于 2020-3-5 11:25
# I0 F8 b1 c2 y2 b% ^9 W0 I前端与AC main连接,ES3;
4 T! w& o# R. ^  i: x7 s# o* Y后端为12Vdc输出电压,且测量的接触电流1mA

% x  q2 V3 p1 y: c: `: G8 O. ~输出端应该是ES2才对, 接触电流是AC端过来的,ES1限值是0.5mA
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2020-4-28 09:03 | 只看该作者
弹指一挥uu 发表于 2020-4-9 09:26! S* H" T7 x9 K3 v
输出端应该是ES2才对, 接触电流是AC端过来的,ES1限值是0.5mA
0 s* P8 l" x: @" C0 Y
标准有说,电压满足的话电流不用管,相对电流满足也是,所以次级判定ES1。另外ES1的漏电限值是0.707mA

点评

漏电流的电压是和交流电网一样的,属于高压,不是DC输出电压,否则还测漏电流干什么?  详情 回复 发表于 2020-5-6 09:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2020-5-6 09:31 | 只看该作者
本帖最后由 弹指一挥uu 于 2020-5-6 09:32 编辑
  J7 p% C% k; V1 W7 X9 m8 }
Seven.Shi 发表于 2020-4-28 09:03
0 n2 V) R9 W, e4 ~) B! }: x. W! X标准有说,电压满足的话电流不用管,相对电流满足也是,所以次级判定ES1。另外ES1的漏电限值是0.707mA

) I  N0 h* I* {( T+ a: \; w7 M( {漏电流的电压是和交流电网一样的,是从初级泄露过去的电流的电压 ,不是DC输出电压,否则还测漏电流干什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2020-5-14 17:18 | 只看该作者
你这个电流是哪里到哪里的电流。
" c$ z, v, P+ x! {
6 S: a, z: P) l+ F% O7 K6 u你的输出是dc 12V, 这个指的是你输出+ to -是 ES1.
5 E: w4 ]9 S# R! E( s$ w1 H, L( w
其次你的漏电流是你12V 经过人体到地的电流, 不过1mA这个数据也太大了,严重怀疑你测试错误。
回复 支持 反对