引用第0楼hexam于2007-06-25 15:18发表的 求助:接地线的直径 :
6 C- A, W6 O2 S% X; u请教各位,我看安规的材料时,有的说接地线的直径至少18AWG(UL),在欧标中呢?一般只是说用25A的电流测量,不知道有没有关于直径的最小要求?, I3 r$ G. c3 ~) C2 L- @- i6 L
9 \! F1 q* I1 j+ m$ H2 F
谢谢指教! / W4 e, ], {2 K5 I6 D2 u
不知道你是什么产品?( G2 U3 }, S4 v9 |( ]
6 D0 Q) A) ?1 C' Q0 M9 `3 j不过,你可以参考EN 60950-1 Clause 2.6.3.2, 2.6.3.3, 2.6.3.4
: ?0 [. s& }# x# u8 s' C, [
3 C9 X: d" ?# V8 n6 L) g2.6.3.2 规定了保护接地导体的尺寸。
; R( h1 `3 T% N9 j4 r2 `1 Z/ s
3 ` G" } z& s4 g( D9 B9 c5 ~2.6.3.3 规定了保护连接导体的尺寸。
8 v C5 ?5 V" z* y) G m3 i8 j0 q5 F( n; s) G$ {
2.6.3.4 则说,当保护接地导体的尺寸不满足2.6.3.2, 或保护连接导体的尺寸不满足2.6.3.3时,则用2.6.3.4的“接地电阻”测试来检验,如果“接地电阻”测试合格,则认为保护接地导体的尺寸和保护连接导体的尺寸也是符合标准要求的。 |
|