广东安规检测
有限公司提供:
       产品是灯具,只做IEC60529,测试条件还要同时参考60598第9章吗?0 S! Z( n5 q' a. j+ ^
推荐
发表于 2018-12-27 15:28 | 只看该作者
付小胜 发表于 2018-12-27 09:367 k, s* a: {, ^, ]# G
测试结果不一致。加金属网格(60598)测试fail,不加金属网格(60529)测试pass。
) a/ o) L2 Y' q
单项测试也可以写依据IEC60598-1 clause 9.2啊

点评

那就在60529的报告里面描述参考60598-1 clause9.2,不知道客户是否接受,尤其是测试fail。  详情 回复 发表于 2018-12-27 16:36
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-12-27 09:01 | 只看该作者
你是不是把本末倒置了?注意看9.2的Note1,人家都说了:由于灯具的技术特性,本部分规定的粉尘、固定异物和水侵入试验不完全等同于IEC60529中规定的试验。0 L$ F% d8 ?. p" j

点评

客户只做60529,不做60598.  详情 回复 发表于 2018-12-27 09:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2018-12-27 09:11 | 只看该作者
fasten 发表于 2018-12-27 09:01
" ]" X& {4 r1 N8 z你是不是把本末倒置了?注意看9.2的Note1,人家都说了:由于灯具的技术特性,本部分规定的粉尘、固定异物和 ...

8 ?) e8 ~# _) l. A客户只做60529,不做60598.
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-12-27 09:18 | 只看该作者
一般是做60598,参考60529
' X2 H, g$ _# v! n2 ^0 f+ ?+ V( V2 B9 i5 p2 Z

点评

测试结果不一致。加金属网格(60598)测试fail,不加金属网格(60529)测试pass。  详情 回复 发表于 2018-12-27 09:36
是的,但是这个客户说只做60529,单项测试报告。  详情 回复 发表于 2018-12-27 09:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2018-12-27 09:23 | 只看该作者
Nezof 发表于 2018-12-27 09:184 }6 E% K( s! |
一般是做60598,参考60529
$ M& D9 ^3 U, `2 A) j
是的,但是这个客户说只做60529,单项测试报告。

点评

客户是个矛盾体,好比我现在卖仪器,他一方面想便宜,一方面想货好,但是这永远是矛盾的。货好不便宜,便宜无好货。 你的客户也是一样的矛盾体,告诉你要按IEC60529做,但是永远无法回避的是这是个灯具。 所以,  详情 回复 发表于 2018-12-27 11:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2018-12-27 09:36 | 只看该作者
Nezof 发表于 2018-12-27 09:184 Z4 W3 M2 m5 C+ X) I# E' ]
一般是做60598,参考60529
3 P/ Z- h7 u- }7 }5 I) s" z
测试结果不一致。加金属网格(60598)测试fail,不加金属网格(60529)测试pass。

点评

单项测试也可以写依据IEC60598-1 clause 9.2啊  详情 回复 发表于 2018-12-27 15:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2018-12-27 11:11 | 只看该作者
付小胜 发表于 2018-12-27 09:23
: L; U; e* S  n# C( B是的,但是这个客户说只做60529,单项测试报告。

* A& ^# _! e" N' ?- t客户是个矛盾体,好比我现在卖仪器,他一方面想便宜,一方面想货好,但是这永远是矛盾的。货好不便宜,便宜无好货。
0 K8 R$ _  |" p4 }+ U7 Y你的客户也是一样的矛盾体,告诉你要按IEC60529做,但是永远无法回避的是这是个灯具。
9 v: B# J7 M  U. @2 e0 F0 t% Y所以,你的责任是要告诉他,这是灯具,回避不了IEC60598
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2018-12-27 16:36 | 只看该作者
Nezof 发表于 2018-12-27 15:281 b  W5 U( ^2 w/ ]* c/ w
单项测试也可以写依据IEC60598-1 clause 9.2啊
8 d! K5 w* U8 k* F' `0 h( F  E
那就在60529的报告里面描述参考60598-1 clause9.2,不知道客户是否接受,尤其是测试fail。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2019-1-1 11:02 | 只看该作者
学习了:)

评分

参与人数 1安规金币 -50 收起 理由
fasten -50 罚款了

查看全部评分

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 04:30 , Processed in 0.079100 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表