发表于 2019-7-24 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
   各位好,咨询一个绝缘耐压问题。   应用部分对地需要打耐压4kv  q' v, U; @2 ^0 H8 g+ d$ K
  应用部分是金属导体,由于是射频,应用部分与开关电源的负极直接连载一起,防止辐射6 e! I- M) L; I9 C+ ?, w
请问这种怎么绝缘,然后耐压达到4kv
" j7 F3 F! ~' o/ z# ^  n

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
推荐
发表于 2019-7-25 15:12 | 只看该作者
4KV指的是你的220V和应用部分之间这个路径吧,不是低压部分那个路径吧?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-7-24 17:29 | 只看该作者
本帖最后由 passagere 于 2019-7-24 17:30 编辑 ) ?% x) {- D7 u3 l$ B' b
3 u! Y2 Y  B( @( f% {
抱歉,其实不是很明白何为应用部分。
( @! }4 L2 u# [
/ S1 Z0 |1 ^" E: x: J如果该部分是指金属外壳(也同时包裹初级,且产品本身有地线),出于EMC的需要,需要与输出负极相连时,是可以通过加Y2电容来防止耐压过不了的,也必须要加这个安规电容(保证途径外壳这一路经,初级和次级依然保持双重绝缘)。
3 ^' F  m1 ?. E8 A8 {# x, ~9 S4 e4 L# V4 d9 P4 ]
不明白为什么要4K,如果要这么高,估计得换Y1电容了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-7-24 20:43 | 只看该作者
你这开关电源应该也是有接地的吧,你做的是安规的什么标准。
7 v6 E/ B/ `6 u, a6 P如果是I类产品,L/N到外壳,一般打1500V就可以了。(基本绝缘)4 B/ }( t- ~% E( _: e
如果是II类产品,L/N到外壳,一般打3000V就可以了。(加强绝缘)
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2019-7-25 08:39 | 只看该作者
passagere 发表于 2019-7-24 17:29# s" G* g0 W1 }  K$ X; d
抱歉,其实不是很明白何为应用部分。
9 ]4 M$ V& y* L/ ?7 B- x5 w
. n! f$ m/ R* \9 D$ l# P/ m如果该部分是指金属外壳(也同时包裹初级,且产品本身有地线),出 ...
3 j; Z' \8 _5 c; ]4 {' p
应用部分就是与患者接触的部分
5 W$ \6 S5 o! m# M+ i检测所提出的这个部分要打4kv高压

点评

未详细接触医疗设备的要求。 一个方式是使用安规电容,另一方法不知道是否可行,家电标准上有用保护导体的概念(用电阻限值电流),但不是以打耐压标准来过(50, 5或者100mA的漏电流),因为还要考虑接触电流是  详情 回复 发表于 2019-7-25 11:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2019-7-25 08:41 | 只看该作者
000829 发表于 2019-7-24 20:43! r7 i. T. k+ ~8 N' @
你这开关电源应该也是有接地的吧,你做的是安规的什么标准。! ^  C9 E3 t* N0 Y/ G8 l% ^
如果是I类产品,L/N到外壳,一般打1500V就可 ...

; O9 D( Q: O; I+ C+ w) nGB9706
- M9 y1 Q( X+ [- n开关电源是有接地的,主要是低压那块因为射频的原因,需要隔离。/ [: ~* y2 X) C
导致低压对地要打4kv6 M# O' }/ [1 ~; a
但是根据9706, 小于40V对地打耐压只要500V,
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2019-7-25 11:29 | 只看该作者
cmdwn 发表于 2019-7-25 08:39' z& A' o# ^4 `
应用部分就是与患者接触的部分
4 P: c9 A! Y1 t. V2 d% Z' s4 [检测所提出的这个部分要打4kv高压

  h8 f; S% p3 c1 n: j未详细接触医疗设备的要求。" i! u+ B# M  V$ R& _! |* V
/ q& T! `2 \; G0 A8 X6 l
一个方式是使用安规电容,另一方法不知道是否可行,家电标准上有用保护导体的概念(用电阻限值电流),但不是以打耐压标准来过(50, 5或者100mA的漏电流),因为还要考虑接触电流是否安全来判断。: t9 D0 p. `' z. y8 D9 e+ ^* f# y

$ l* c% W" R( u具体可以问下认证机构,推荐用什么方式,这个是最快的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2019-7-26 13:48 | 只看该作者
本帖最后由 bossingyang 于 2019-7-26 14:39 编辑
  e: S  N. _9 U* j* F* s+ p! d' V! \& D) I
应用部分是什么类型,F型应用部分也没有4KV。
  l. d6 `3 V4 e) _% O; j& `& p根据标准IEC 60601-1:2005+A1:2012 8.5.2.1, F型应用部分与其他部分满足MOPP就可以了。看一下专标,如果没有要求,应用部分不一定要声称F型。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2019-7-26 22:28 | 只看该作者
1.产品是申请那个标准?2.检测机构是根据什么打4KV;只有明确产品应用,才可以分析耐压;