灯具配一个内置驱动,驱动有认证并且是接线端子接地,那么整个灯具需要接地到外壳上面吗?还是驱动端子接地就行。: @' {/ B- a, `. l. b
沙发
发表于 2018-5-13 20:39 | 只看该作者
6.14 Grounding and bonding
9 [8 E# d. l. n* d7 R  [6.14.1 General
" W% n, \- s+ V+ q4 z  H* N- k6.14.1.1 Non-current-carrying metal parts and metallized polymeric parts that are accessible during user
, y: W/ O" A+ a8 U7 g6 @7 ]5 q" P5 vmaintenance or component replacement without the use of tools and that can involve the risk of shock
7 M  E6 v2 [; w: z8 ^% z, Jshall be bonded to ground and shall comply with the bond impedance test of Clause 17.2. A luminaire with
; U5 A/ O3 L: r4 I* Inon-current carrying parts bonded to ground shall have the resistance of the bonding circuit tested in; e2 F7 A% X$ F3 u# y+ U
accordance with Clause 17.2.1. If the resistance exceeds 0.10 W, the bonding circuit shall be tested as% [! x8 t9 A% C1 b$ T  A$ y: Z9 z
specified in Clause 17.2.3.
. f8 g- q5 O5 m3 h! R6.14.1.2 The following parts are not required to be bonded to ground:& Y4 P6 K8 X7 X* O) X
(a) the links of a metal chain used to support a pendant luminaire;
. S/ t* {4 [5 p(b) accessible non-current-carrying metal parts of luminaire components (for example,
3 y7 u+ Y2 l. }! Z$ S2 |lampholders and switches) that are isolated from live parts; or# _  ]& S$ o4 G, y) D4 U! _* j9 e7 ~
(c) decorative parts, metal guards, and metal shades that do not enclose live parts.
4 M8 M( A+ d1 J6.14.1.3 An individual grounding conductor of a chain-and-canopy suspended luminaire shall be4 U9 u3 W. A* m' r2 o
interwoven through the chain from the luminaire to the canopy. Installation instructions shall be provided2 e9 p' p# a! L( m5 w
in accordance with Table 20.1.1, Item 1.33.
# G, h; ^9 e% H+ @# P* |& p3 E3 u6 h% r) N2 n- U9 r" i/ P
如果是UL灯具,举UL1598来说,请参考红色字体部分,那是关键,that can involve the risk of shock是无法豁免的。
* o& r- B  a+ ]/ {0 n如果你驱动接地后,已经避免了involve the risk of shock,那么,外壳不接地又如何,那是可以的。
! ^9 B/ _- ~0 r* C' E2 N3 k$ d. j% u( {" l* @# ?& P% L

点评

感谢fasten的解答  详情 回复 发表于 2018-5-13 21:14
再摘录EN60598来看,要求几乎类似: 7.2 Provision for earthing 7.2.1 Metal parts of class I luminaires which are accessible when the luminaire has been mounted, or is opened for replacement of a repl  详情 回复 发表于 2018-5-13 20:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-5-13 20:42 | 只看该作者
fasten 发表于 2018-5-13 20:39. a* X- M/ ]+ Q, r
6.14 Grounding and bonding6 g: C2 O! C1 t5 l* `% M9 y! H
6.14.1 General
/ T; ?) m: I& K7 o& h6.14.1.1 Non-current-carrying metal parts and metallized ...
: U. a: F4 e# E+ G' C3 F4 d; {
再摘录EN60598来看,要求几乎类似:
. A+ R! }" j# U* J7.2 Provision for earthing, t* D* r6 S3 k2 i8 i' u
7.2.1 Metal parts of class I luminaires which are accessible when the luminaire has been
& I5 b1 i8 `; R; N, L  {. jmounted, or is opened for replacement of a replaceable light source or replaceable starter or
; T$ c. v" x' Q, Bfor cleaning purposes, and which may become live in the event of an insulation fault, shall be
& |( L6 ]7 w3 ^9 ^- C2 ~0 a" Apermanently and reliably connected to an earthing terminal or earthing contact.1 g& y3 o; n/ j7 G  \
Metal parts screened from live parts by metal parts which are connected to the earthing9 w" ]' _- b6 |9 |
terminal or earthing contact, and metal parts separated from live parts by double insulation or6 G8 N5 P! R( l
by reinforced insulation, are not, for the purpose of this requirement, regarded as likely to
: f4 _8 w: B" Nbecome live in the event of an insulation fault.
2 b& H$ g8 ]5 Z2 I) v! g2 R, k" S3 \) u9 R, M% i
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2018-5-13 21:14 | 只看该作者
fasten 发表于 2018-5-13 20:39
; }- X6 y# ~! o( ^6.14 Grounding and bonding# L( m. p+ a+ x# T# Y
6.14.1 General
  P) \( l# {0 p: e. p5 E# X2 I6.14.1.1 Non-current-carrying metal parts and metallized ...

: s1 i2 z8 t& s感谢fasten的解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-5-14 08:56 | 只看该作者
7.2.1 ....It is allowed to earth built-in control gear by means of fixing the control gear to earthed metal parts of the luminaire. Connection to protective earthing of the luminaire via the built-in control gear is not allowed.要留意以上这句话,如果是保护接地的话,灯具金属外壳还需要额外的接地。- q9 N5 C" s& \! Y4 D

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
cmk1991 + 5 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-5-14 20:53 | 只看该作者
看你的驱动输出是不是SELV了,如果是SELV的,那么即使是金属外壳,其也不需要接地。但是如果你想灯具的金属外壳通过驱动来接地,那样就是不行的了。

点评

驱动输出是SELV,灯具金属外壳,没有接地。  详情 回复 发表于 2018-5-14 20:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2018-5-14 20:58 | 只看该作者
zengvison 发表于 2018-5-14 20:534 R" C3 T, \8 d5 D* `
看你的驱动输出是不是SELV了,如果是SELV的,那么即使是金属外壳,其也不需要接地。但是如果你想灯具的金属 ...
5 d7 }  y4 l0 C  ~9 z- v* c
驱动输出是SELV,灯具金属外壳,没有接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2018-5-22 10:12 | 只看该作者
就算输出是SELV,但是如果金属外壳包裹初级部分,也是要接地的啊,因为初级还是高压,还是危险端
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2018-5-29 20:22 | 只看该作者
不接受, 如何满足标准里面如下要求:
+ i0 y( e$ _, G6 Z2 h; mIt is allowed to earth built-in control gear by means of fixing the control gear to earthed metal
; r9 Z( @* g) P! H5 s5 wparts of the luminaire. Connection to protective earthing of the luminaire via the built-in control
" k3 f  N# h# Z  U9 s9 y/ sgear is not allowed.
回复 支持 反对