发表于 2016-3-21 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
大电流的产品接地测试怎么做,如果产品电流1000A,做接地测试需要2倍过流保护电流,假设要2000A。- U& ~. L  I; d8 u. u0 `. h
根本没有这样的测试设备,而且压降要求小于2.5V,则阻值应该小于2.5V/2000A=1.25毫欧,也没有哪个设备能测试这么小的阻值。* w; d( i" N8 l' G; p/ h
那么大电流的产品,接地应该怎么去评估?; f5 k) z' @1 o. \
沙发
发表于 2016-3-21 17:09 | 只看该作者
你什么产品这么大电流啊,那得多大功率啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-3-21 17:24 | 只看该作者
1000A,确定是民用产品/普通消费品么?
( v- \+ |% w; U' G
3 D3 f. }4 E- Z% O9 V3 h超过100A的产品,都很少见过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-3-21 18:58 | 只看该作者
是什么标准, 是那个测试?9 @4 D7 r; m) \" h/ u, A4 g, E
想见识见识!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-3-21 19:27 | 只看该作者
你是说如果吧?我们没做过那么大的,除非是那种大型配电系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-3-22 07:56 | 只看该作者
没做过那么大的,除非是那种大型配电系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-3-22 08:48 | 只看该作者
你确定要用这么大的电流,我公司做的2000KW的发电机,用的电压是高压10KV,电流也只是100多安,
$ }3 m3 h5 v  U6 W& q. x9 N接地不需要过流保护,只需要测试接地电阻小于0.1欧就可以了.

点评

我意思是说标准里面,接地测试电流是过流保护值的2倍。  详情 回复 发表于 2016-3-22 11:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2016-3-22 11:57 | 只看该作者
305634483 发表于 2016-3-22 08:48 , m: j" e6 \1 r2 j
你确定要用这么大的电流,我公司做的2000KW的发电机,用的电压是高压10KV,电流也只是100多安,
/ R. O% w$ Y: H' J% N: Q接地不需要过流 ...
6 K1 u6 X6 e( k" `, ~
我意思是说标准里面,接地测试电流是过流保护值的2倍。
2 E# b% P$ @8 |" S% T  B$ O

点评

先以标准说话,截取是哪个标准的哪句话再来谈。  详情 回复 发表于 2016-3-22 12:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-3-22 12:05 | 只看该作者
本帖最后由 ljh809809 于 2016-3-22 12:08 编辑 " q3 B8 @9 [# i- d" ?% u
lanfeiyuner 发表于 2016-3-22 11:57
9 A0 e5 A! x  N% M" b7 C4 R5 l我意思是说标准里面,接地测试电流是过流保护值的2倍。
% c+ e5 p9 b6 o4 m6 o. I5 F% V' s
以标准说话,截取是哪个标准的哪句话。大电流的设备也有,比如低压成套,几千安的都有。它的评价方法不一样:会考察短耐和接地电阻。: ^- w& q$ T5 @# S1 {

点评

所以你要说产品,再确认用什么标准再测试嘛!!!  详情 回复 发表于 2016-3-22 12:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-3-22 12:45 | 只看该作者
ljh809809 发表于 2016-3-22 12:05
2 u* v) G' D" K4 B" U/ x1 d: ?0 l以标准说话,截取是哪个标准的哪句话。大电流的设备也有,比如低压成套,几千安的都有。它的评价方法不一 ...

! i4 l2 V% I# F' W所以你要说产品,再确认用什么标准再测试嘛!!!

点评

你可以将60950,60065的标准截取一段看看。 再说,就是不懂的标准,至少知道字面意思也好。 没有别的意思,是我确实没见过信息产品有这么大电流的。  详情 回复 发表于 2016-3-22 17:40
我要是说一个大家都不了解的标准,那有必要讨论吗,反正都不懂。 我发在这个版块,无非就是60950/60065这几个标准,就算我产品实际认证不是用60950标准,还是可以参考60950的标准。  详情 回复 发表于 2016-3-22 13:16