发表于 2015-8-20 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我司有一筒灯,由SELV电源供电,电源已认证。筒灯输入电压为120VDC,30W。LED模组安装在陶瓷上陶瓷厚度大概为1mm. 带电体到金属外壳的爬电距离为1.7mm,请问120Vdc对应的交流电压爬电距离RMS值和电气间隙PEAK值大概为多少。用什么计算方法。' F- _5 u4 P9 P* ?% c& E  I

% E# i! h) B- ^% t9 I

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2015-8-20 15:52 | 只看该作者
120Vdc 之 RMS 就是 120V, peak 值也是 120V
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-8-20 16:05 | 只看该作者
H-RH 发表于 2015-8-20 15:52 9 X/ u3 ~# z9 n7 ]( t
120Vdc 之 RMS 就是 120V, peak 值也是 120V

: O5 U: H, x8 e/ S8 a, r1 e不是这么判定的吧。参考Table 11.1 其中b,c 有说明。RMS和Peak好像不一致吧。

点评

Table 11.1 – Minimum distances for a.c. (50/60 Hz) sinusoidal voltages 你知不知什麼是 sinusoidal voltages? 根本就是 AC, 為何你要說DC? b 及 c 是 equivalent dc voltage, 意思是等效的 DC, 不是真正 DC  详情 回复 发表于 2015-8-20 18:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-8-20 16:19 | 只看该作者
你这个问法有问题吧,RMS和PEAK是交流电才有的,直流怎么可能去 对应交流电的RMS和PEAK呢,而且你这个是驱动出来的直流不是整流器出来的直流
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-8-20 17:29 | 只看该作者
150才1.6 ,你这个120就1.7了,还有什么好算的
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-8-20 18:45 | 只看该作者
1072956778 发表于 2015-8-20 16:05 ' f$ u. p. Z* H  o8 J
不是这么判定的吧。参考Table 11.1 其中b,c 有说明。RMS和Peak好像不一致吧。
0 @( A$ C8 }% L0 i# s% a3 i
Table 11.1 – Minimum distances for a.c. (50/60 Hz) sinusoidal voltages
7 ~4 y% p" o( O4 J$ s- T# y$ N1 ?) |& ^, n4 ~9 o0 G5 x! z9 Q( m
你知不知什麼是 sinusoidal voltages? 根本就是 AC, 為何你要說DC?: Q9 C5 i! k& C& I; I. D1 S
b 及 c 是 equivalent dc voltage, 意思是等效的 DC, 不是真正 DC!$ x! }3 a9 y" Q3 v# I0 _. X1 X
, a' U( H8 y; L1 k
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-8-21 10:48 | 只看该作者
H-RH 发表于 2015-8-20 18:45 - ?1 J8 M6 }9 Z& r% }: d& Q0 g; `
Table 11.1 – Minimum distances for a.c. (50/60 Hz) sinusoidal voltages4 @  ], t; ]0 R3 C$ u3 c: J  ]. t

) ^$ o- s5 v: {7 ^* ^! y+ `你知不知什麼是 sinusoid ...

* P- J, K5 m' a1 d! b我知道这个表写的就是AC正弦电压的RMS值,我认为应该这么来看:
) k8 S& `7 s7 g5 Q5 O# u1,对于爬电距离,DC 值等效 ac RMS值。 即150VDC=150V ac RMS, 基本绝缘爬电距离要求1,6mm,
0 I4 x7 ]3 }6 P9 i$ \4 `2,对于电气间隙,DC 值等效ac Peak值, 而此表只是关于ac RMS, 所以Peak 值要换算成 RMS, 即
. K, Z1 X3 L! p+ X. L150VDC = 150Vac Peak =() =106V ac RMS,基本绝缘电气间隙要求大约0.54mm.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-8-21 13:26 | 只看该作者
150Vac Peak = 150 / sqrt 2 ???
9 c% a; P, a+ [% A+ H根据什么??/ |7 S' R" l& Q
- W6 R4 u7 R' n" T7 N# n. F/ ]; `: z
你看看这些网页:' H$ H* N* g8 O3 W( z
http://www.daycounter.com/Calculators/RMS-Calculator.phtml+ |, w% D, d! m+ F
Vrms= Vpk/sqrt(2)! u1 A: a. S% A
$ S% o1 M+ g4 R. q5 w! W
http://www.onlineconversion.com/forum/forum_1014804516.htm4 `( {9 E* g! W! E) c
The root-mean-square value of a sine wave of current is 70.7% of the peak value.2 Z2 |+ g# S# _' R
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-8-21 13:58 | 只看该作者
H-RH 发表于 2015-8-21 13:26
; m4 t' m0 c' a# {8 ~  i9 p150Vac Peak = 150 / sqrt 2 ???
* V! g, K& o/ ]6 t, E根据什么??

, `( v2 h) Y& O) S我的算法和你提供的并没有什么不同。! V2 k/ z+ m' ]* ]2 L  M2 d
举例:交流电是正弦波,有效值是通过积分算出来了。如果正弦波的峰值电压为1V,那么有效值为1/sqrt2=0.707V.
3 f1 e  p3 I2 r) U4 q% v  S7 w同理150V peak 对应的就是150/sqrt 2 =106V RMS, 我这里只是数字上的换算,不代表他们是同一个意思。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-8-21 14:01 | 只看该作者
1072956778 发表于 2015-8-21 13:58 : Q9 j7 P/ W  I1 X& ?
我的算法和你提供的并没有什么不同。* J5 a- v$ d! k. ?
举例:交流电是正弦波,有效值是通过积分算出来了。如果正弦波的峰 ...
# h+ G6 S9 Z' a9 M$ e' q
标准中的表格只有RMS值,所以Peak 值需要换算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-2 19:16 , Processed in 0.081548 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表