[IEC标准产品] 讨论:II类器具,试验销可以触及特低电压吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-2-15 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
IEC60335-1(GB4706.1)适用产品,防触电保护为II类器具,带有12V直流特地电压输出;该处导电部分,用IEC 61032的B型试验探棒无法触及,但用IEC 61032的13号试验探棒可以触及。这样的结构允许吗?$ a" u/ P1 A! `3 }; R
+ z* y+ J3 w4 g! i2 p
请说出你的观点,并说明理由或标准依据。" }( |( i  m8 ^7 a' F7 a
沙发
发表于 2015-2-15 16:12 | 只看该作者
我个人认为不可以的,只要不符合8.1.5的要求以及22章部分条款和29章的低压电都是不能碰触的

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
caballo3157 + 10 积极交流

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-2-15 16:40 | 只看该作者
13号试验探棒可以触及的是高压部分还是特低电压部分?如果是输出的特低电压部分,是允许的;如果是高压带电元件,则不允许

点评

是特地电压部分  详情 回复 发表于 2015-2-15 17:42

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
caballo3157 + 10 积极交流

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-2-15 17:42 | 只看该作者
af204 发表于 2015-2-15 16:40
* D, D, N" M: j& S$ j% F( H* D13号试验探棒可以触及的是高压部分还是特低电压部分?如果是输出的特低电压部分,是允许的;如果是高压带电 ...
* J- }) V9 _6 N0 j2 `; Y
是特地电压部分
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-2-15 22:27 | 只看该作者
请问特低电压是"特低安全电压"(SELV)还是ELV?7 ?' ~' Z; ?; y8 w

* [5 K- C+ w3 T6 w8 d8 g9 x5 L如果12V输出部分是特低安全电压 (SELV), 我觉得是允许的; 如只是ELV, 则不允许。

点评

仅是ELV,不是安全特低电压。  详情 回复 发表于 2015-2-16 07:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-2-16 07:36 | 只看该作者
leaphile 发表于 2015-2-15 22:27 0 a9 _0 O( G- P! `; _- r6 I' U) F
请问特低电压是"特低安全电压"(SELV)还是ELV?+ G! d* n7 U7 ?0 }- t
1 a: J7 l$ n. Y6 v$ a4 N6 [1 f" Y
如果12V输出部分是特低安全电压 (SELV), 我觉得是允许的;  ...
8 @% w% f! H1 ]2 G# F$ n
仅是ELV,不是安全特低电压。

点评

那不行了,ELV至少有基本绝缘才行  详情 回复 发表于 2015-2-27 09:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-2-27 09:18 | 只看该作者
caballo3157 发表于 2015-2-16 07:36
3 e5 a; x+ E1 f. R  T0 e仅是ELV,不是安全特低电压。

# X6 m# a# g+ d那不行了,ELV至少有基本绝缘才行

点评

基本绝缘有呢  详情 回复 发表于 2015-3-1 09:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-2-27 15:15 | 只看该作者
本帖最后由 ylgc123 于 2015-2-27 15:22 编辑 + M5 T% L# h, s$ y# S7 O3 D* ~
# m6 _) J# F; p8 F+ k8 ?: x  j9 Q
看了问题,深入思考下挺迷茫的。但是从严考虑还是认为不符合标准吧。9 \; T$ l" K. b6 Y0 S+ U
理解方式一、4 I* s9 O& z! f/ F0 g
①13号试验探棒可以触及,按照8.1.2中要求,试验指是不能接触到“带电部件”。0 ?& X2 u+ S5 W3 P7 n9 o
②按照8.1.4的要求“易触及部件”在XXX情况下,被认为是不带电的。同理,就算是“不易触及的”(B型试验指触及不到),符合8.1.4的是不带电部件,不符合的就被认为是带电部件。
! p7 t6 ~! l  n6 x4 H③那么按照8.1.2的要求,应该是不符合标准要求的。( k  U1 k% a2 C- f  w: K9 ]* K% {
! f! c+ v" X/ U  r
理解方式二、
, i- C6 V- g# Q( ~5 d% O3 a  z①13号试验探棒可以触及,按照8.1.2中要求,试验指是不能接触到“带电部件”。" u5 X0 t8 G( M3 z
②按照8.1.4的要求“易触及部件”在XXX情况下,被认为是不带电的。那么假如是“不易触及的部件”,在3.6.3中已经说了B试验指可以接触的才是“易触及”。那么我是否可以安全抛弃考虑8.1.4的要求?,抛开8.1.4,这个部件还是带电部件吗?# g; E5 r1 z" B) a/ O* O
③版主提的刚好是不在3.6.3的范围内,但是8.1.2中又会触及的,是否要按照8.1.4的要来考核呢?5 x9 A) f" U+ H+ |! J8 q

7 o0 x, ?8 @9 Y: e( z3 c) p
1 G0 n. t/ R, s  S# A' ~7 B

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
caballo3157 + 20 积极交流

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-2-28 11:16 | 只看该作者
试验销不能碰到Live parts,
. u1 n: q3 O0 f只需要确认该此特低电压是否属于Live Parts即可;而满足8,1,4条款的部分不属于Live parts
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-3-1 09:52 | 只看该作者
3.6.4
; b: j  D1 ^  A; |2 M* c带电部件 livep art! G* @: l. X4 |$ c5 S7 A
打算在正常使用时通电的导线或导电性部件,按惯例包括中性导线,但不包括 PEN导线。
. Z! c) K) X' |6 ]6 [& x9 P注 1: 凡是符合8.1.4要求的易触及或不易触及部件都认为是非带电部件。
* I( h% G* k3 r* t
6 v) Z  d" z& U& H& j* n9 K3 w8. 1.4 如果易触及部件为下述情况,则不认为其是带电的:! N* N6 f& \6 l+ V5 @
1@— 该 部件由安全特低电压供电,且; _" }/ l. \# y# g) y( k4 ?; V
对 交流 ,其电压峰值不超过42.4 V ;
: N7 x# F3 `; t7 l  ?! j对 直流 ,其电压不超过42.4V .0 R  f# `' M( y) \% n5 ]& g5 Z

  W, k+ C' ~/ x4 @) c" Y2@— 该部件通过保护阻抗与带电部件隔开。( P8 Q% g" k- k; ]' H0 ~. ~) r
在有保护阻抗的情况下,该部件与电源之间的电流:对直流应不超过 2m A;对交流,其峰值应不超
% v+ m; t: f* k过0. 7 mA;而且:
, A/ S  Y3 B; V! h/ C6 N对峰值电压大于42.4 V 小于或等于450V 的,其电容量不应超过。.1 t .F;7 U: n& R4 n& l3 s3 b  d/ F
对峰值电压大于450V 小于或等于15k V的,其放电量不应超过45u C;+ |! V8 C' l" v1 ]! y& R7 Y4 P! l
通过对由额定电压供电的器具的测量确定其是否合格。
7 f7 ]+ ?/ P" [7 S2 @- q% M应在各相关部件与电源的每一极之间分别测量电压值和电流值。在电源中断后立即测量放电量。
9 b4 H$ }' i1 S1 S/ ?# W1 N8 I% y使用标称阻值为2000欧姆的无感电阻来测量放电量。4 H  j6 S- O- V4 I, l9 O2 U
注 1: 测 量电流的电路见GB/T 12113(idtI EC 60990)的图4,
0 u- l8 \0 o( R. l. J9 t6 H+ ?注 2: 电量是通过记录在电压/时间曲线中的总面积计算得出,面积求和时不考虑电压极性。9 f( r# Y) t" v: [- b$ v, r
  c- |) i7 [$ O+ T; i
按8.1.4判定,结果如何呢?: H8 W- F1 M! u7 e
    首先,该部件不是由安全特地电压供电,1@肯定不符合;6 {5 U0 T4 x, Q4 W  Z+ C, S/ w
    2@可能符合,实际样品探针可触及输出为直流12V,但该部件与电源之间的电流如何测量?测直流还是测交流?按注1,测试方法似乎与13章测试方法同,该方法适合直流吗?又或即便是测交流,又如何测试电流峰值?