参数 ( L- z. d& b `' \, K1 j# \
| ANSI CI-320/CI-200运用
4 u' r' U' x6 x* Q W# I' ] | ANSI CI-20运用 / j$ E/ q$ d! l; t; E
|
运行频率
9 v, E" b5 e% R) j3 E | 50/60Hz
1 y- n }0 y* g! N |
次级匝数Ns 0 ]; ^2 R: n$ c3 u6 {
| 3000+/- 10 匝
6 q7 e! ?' ? X/ @3 ~! V |
初级最大运行电流(Max Ip)
1 ~; {' |9 D% X* s" i | 320A 3 B: O- ]- j/ C0 d! N8 R
| 20A " H/ |3 u4 h! ?2 l" g% s; R
|
用户负载电阻(Rb) + ~7 V, g! K/ q6 v
| 1.5 Ohms
, ?9 u' I7 h. h7 W" _: s | 24.1 Ohms ) t7 p! [) }9 w4 u
|
精确的运行电流范围:A $ t" J1 `( s, P' ^2 D( h6 ?
| 1A-320A , v# |! J/ \# ?/ G
| 0.05A-20A * d, Q) b7 ~& ^- ~- O4 P- B* R I
|
最小功能性运行电流:A
- m: Z& B3 K$ { | 0.08A / d9 ?) |8 e0 x: V7 [. s7 r
| 0.005A
6 p" ?2 p! Z3 U% u |
可承受对称初级短路电流,A;不超过0.5%
& @' F( p O& w& i' r | 6周期,7000A峰值
& i' {" X" {$ M6 Y | 0.5S,400A
{1 f: o5 }1 C/ s" `7 D3 ~ |
在60Hz运行时初级电流的控制点:Iref
' u1 f( H, `# d4 _3 Z | 50A . ?) G W+ m: {& f( M
| 2.5A
: O% C) `) b' B/ M2 F" K |
高电流测试点:A ( X0 N! Z$ d9 [$ Q& g5 Z
| 320A
- `& x5 M) F* U& N8 }; m0 v | 20A
: i% ? S5 R+ N$ x4 _; B |
低电流测试点:A
7 C- q4 O7 T! x' I y. d | 5A
/ O U+ O9 V1 }/ g7 N | 0.25A 4 E- c' u( B# {( M; r
|
参考CT变压器转换匝比=Vb/Ip,在23°C,60Hz和Iref的情况下测试 注意:已包含用户的负载电阻Rb的1%的误差 & }' H) f- y2 g* {
| 0.50 mV/A +/- 3% : T. r0 Q( Y j
| 8.0 mV/A+/-3%
5 G% d; \+ J! {+ ?' V |
相对于参考点的匝比,在高电流或者低电流测试点时的转换匝比的最大变化
+ p/ h- P+ s7 D* S5 z U | 对于任何一个样品:+/-0.1% 对于任何生产的批次:+/-0.05%
- W: }; {1 O7 Z* ~% q& X3 l |
| |
| |
| |
| |
| |