[美洲标准产品] 请问关开关上UL认证1HP 250VAC和16(4)A 250VAC

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-9-1 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教高手 开关上认证 1HP 250VAC或16(4)A 250VAC 这两种标称意义有何不同,一个是马力负载,一个是马达负载 我知道测试方法是不同的,想知道开关公司认证这两种标称的目的是什么?4 t. \# a" e$ |2 v3 w" b
沙发
发表于 2015-9-2 01:29 | 只看该作者
1 HP (Horse power), 250VAC 是原有 UL 1054 之 rating, 用于美国标准。4 U$ |) ~& j2 R- U( U
而 16 (4) A (Resistive and Inductive), 250VAC 是 EN 61058-1 之 rating, 用于欧洲标准。4 g# E- u8 u, Q  r# k3 U" ?, ]: ~
但 UL 61058-1 需要兼容两种标准, 所以容许两种 rating 存在!2 }5 w9 X+ ^3 P. \9 d1 k/ u, \( O, |
' c4 ?; B( P/ F& Q
关于 HP, 请参考 UL 61058-1 中 Annex DVA 之说明, 在 UL 1054 中有同样的説明。
- _: i+ T4 ?9 V/ _/ K1 @/ k8 p" x2 K# F1 o. M5 f. r
註: UL 1054 已经在今年 6 月 withdrawn, 不再接受新申请。! C' _5 u2 @% z7 m4 M3 h9 R
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-9-2 19:21 | 只看该作者
H-RH 发表于 2015-9-2 01:29
' g" d% D6 l2 b1 O# m1 C6 q1 HP (Horse power), 250VAC 是原有 UL 1054 之 rating, 用于美国标准。; W$ \- H5 G- P  h2 W4 f
而 16 (4) A (Resistive and Indu ...

5 o( l3 N  E( b9 @太感谢了!再向您请教两个问题:
2 U; @; M- ~) q1 \# \& E0 v. p1、UL1054标准今年6月份就作废了,那以后开关厂是不是HP(Horse power) 负载是不用再申报? - a9 J- s1 m0 p+ U7 ?
2、GPM负载 可以用在带有电机负载的家用电器中,那HP负载也可以吗?它的测试项目也是有冲击电流的。

点评

虽然 UL 1054 停止新申请, 但已经取得 UL 1054之型号仍然有效! 而且 UL 61058-1 亦有 HP 负载之选择, 这是继承了 UL 1054 特有负载类别! 由于 UL 电器产品有2类标准, 第一种是UL 传统标准, 另一类是与 IEC harmoni  详情 回复 发表于 2015-9-3 00:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-9-3 00:21 | 只看该作者
本帖最后由 H-RH 于 2015-9-3 13:57 编辑
* L9 ?4 V# _& n; L9 S. |% u
cuifine240 发表于 2015-9-2 19:21 0 |) ~& v% I0 u) G" Q3 z4 L$ \% l8 U
太感谢了!再向您请教两个问题:
1 l! V* V1 ~& p& w1、UL1054标准今年6月份就作废了,那以后开关厂是不是HP(Hor ...
! d4 n0 M$ g% l; n' H8 y9 ]
虽然 UL 1054 停止新申请, 但已经取得 UL 1054之型号仍然有效!$ l  N) C1 x! b- j
而且 UL 61058-1 亦有 HP 负载之选择, 这是继承了 UL 1054 特有负载类别!
) S6 W8 Z* r% N* w6 T- F由于 UL 电器产品有兩类标准, 第一种是UL 传统标准, 另一种是与 IEC harmonize 的 UL 6XXXX 标准。
" \) Q2 }0 B) [0 E' N8 Y. q当 UL 61058-1 之开关用于 UL 6XXXX 标准, 应该不会有 HP rating 要求, 但如果 UL 61058-1 之开关用于 UL 传统标准, 可能有个别情况会有 HP rating 要求, 例如用于空调, 但具体情况不敢确定, 因对 end product 标准不太熟识!0 q" r$ S+ w4 ?' s2 e
+ C5 K& e/ j  \) K$ b: i
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-9-3 20:06 | 只看该作者
H-RH 发表于 2015-9-3 00:21
- g5 V/ U, q+ V+ E' z6 n虽然 UL 1054 停止新申请, 但已经取得 UL 1054之型号仍然有效!
: }" G' G: C* S4 ~) D% b* m而且 UL 61058-1 亦有 HP 负载之选择, 这 ...

6 R# ?% [  x% D7 O2 d% N9 h很感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-9-6 14:30 | 只看该作者
以前UL1054+UL858,认证的开关,如果客户在使用开关时,需要开关做UL858,那该如何测试?问香港UL认证公司,他们也是不清楚。我们公司开关就有UL858认证,以后再做这样,不知道怎么测试了?