安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 980|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] 地线是否属于current-carrying parts?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-10-11 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,
( r8 j" d: |  S( z" J比较初级的问题,找不到哪个标准的有这个定义?
沙发
发表于 2013-10-11 09:09 | 只看该作者
这个可以从接地电阻的测试就可以看出吧。
: E9 v, j: k, L( X" }然后是接地线的线径也跟产品的额定电流值有关。
, N7 P$ ^6 h" G0 k以上个人理解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-10-11 09:13 | 只看该作者
地线是载流部件
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2013-10-11 09:41 | 只看该作者
Nezof 发表于 2013-10-11 09:13 ) U  A5 F$ k# r! v
地线是载流部件
) Z1 J3 z8 I2 g4 m; q( r
现在有个棘手问题,
& }( G" M( v; O  D% z3 T60598-1中,为防止电化学反应,铜铝不能直接接触。
  R# ]3 {. I0 ?& u4 W8 \而载流部件对材料又有要求,至少50%的铜合金或等同材料。8 M3 f5 {7 ]: B  s
灯具外壳是铝壳,现在地线不能用铜了,不知道哪种材料合适?是不是又涉及到导电率?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-10-11 09:54 | 只看该作者
地线用50%以上铜合金啊8 S; T( ^' [( C; N; N' N0 a3 b
铜铝也没有直接接触
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-1-2 14:00 | 只看该作者
本帖最后由 Lordin 于 2014-1-2 15:45 编辑 6 \/ j7 |; d6 F. t

1 _$ N# h' ^4 y, s( a参考IEC 60364-1 or IEC/UL 60950-1, 地线不属于current-carrying parts
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-30 13:24 , Processed in 0.060053 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表