发表于 2015-8-13 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
iec60335-1 29.1和29.2两条,一直都弄不懂,哪个大神能帮忙解释下!
* l2 m/ F" E+ L2 B* b/ Y* X2 I
沙发
发表于 2015-8-13 13:07 | 只看该作者
说实话我觉得家电的标准写的挺烂,不能说烂吧,应该是挺粗,不太适合入门标准,不如IT的标准写的细腻,29.1跟29.2我刚看了半天才明白了点,你多看几遍,从头到尾完整的看,不要断章取义,多看几遍应该就明白了
, H) R4 m/ R$ E; Y- S, V, C; O具体哪不明白再讨论,你这样一下发一章出来不明白真不知道如何解释,大家也没那么多时间给你上课不是?

点评

信息技术的标准感觉框架性不错,特别是前面部分对危险的概述等。  发表于 2015-8-13 16:33
你到底是哪方面的专家啊??????????????? 家电标准写的还可以吧...  详情 回复 发表于 2015-8-13 13:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-8-13 13:13 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-8-13 13:07
4 G+ S* ]: F5 U+ r6 p/ S说实话我觉得家电的标准写的挺烂,不能说烂吧,应该是挺粗,不太适合入门标准,不如IT的标准写的细腻,29.1 ...

5 X5 H- Z& a0 q! h6 U$ ~  W; x; D你到底是哪方面的专家啊???????????????
- R1 Z$ x) P2 M; ]- h家电标准写的还可以吧...

点评

大哥,我不是专家啊....人称“伪专家”... 家电我看的比较少,有时候碰到了就看看,感觉跟950标准比起来写的挺粗的,可能更详细的在特标里有说明 而且我又不在机构干,碰到的案例比较少,有时候难免望文生义,跟实  详情 回复 发表于 2015-8-13 13:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-8-13 13:25 | 只看该作者
305634483 发表于 2015-8-13 13:13 3 F  O/ t; l4 H
你到底是哪方面的专家啊???????????????
4 E+ o% G5 {% Q8 ^' a7 v0 y$ v8 c$ s$ `家电标准写的还可以吧...

* D2 _9 W' u. B. F大哥,我不是专家啊....人称“伪专家”...
/ O, g2 d! q' d" d4 i/ D9 o, F家电我看的比较少,有时候碰到了就看看,感觉跟950标准比起来写的挺粗的,可能更详细的在特标里有说明8 w* o% K9 y0 P6 N2 h8 t& u
而且我又不在机构干,碰到的案例比较少,有时候难免望文生义,跟实际情况有出入* m# t# I9 [  o) ]& g6 n. T7 @  w/ }5 j
你看看表16跟表17,表16明明是基本绝缘的最小电气间隙,直接写个最小电气间隙,如果不是联系全文去看谁能看懂到底特么在写些什么啊,也许楼主遇到的就是这个问题,而表17就很好,基本绝缘的最小爬电距离,多么清楚明了啊,可能写标准的人有时候是站在自己的角度来写,没有考虑初学者是否能够看懂,所以没有写太详细

点评

大叔,伪专家也是专家啊!!! 看标准本来就是要联系全文看的,电气间隙没法按爬电距离那种表格写的,不然肯定会统一的。  详情 回复 发表于 2015-8-13 16:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-8-13 13:30 | 只看该作者
边做边探索边理解,有质疑有思考就有提高,标准是人写的,不是一承不变的
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-8-13 13:51 | 只看该作者
本帖最后由 ljh809809 于 2015-8-13 14:00 编辑
  X5 m( H1 _4 l4 k9 `
) H$ j- ]% j+ X8 o2 o* m% o29.1和29.2内容多。  Z& D) c' V0 S8 C
其中哪句不懂,可以列出来,自然有人逐条解答。我可以说个大话,这两段基本上是懂的。不妨提出来交流一下。。如果每句都要解释,工作量有点大。! u' m2 r$ n( S7 Y, C" A6 Y* y7 T
60335.1和60950.1。我倒是觉得家电标准简单易懂,后者深奥一些。
2 R' Y* Y1 K- O3 O, X6 v$ y. F. l" \& _3 T9 g& N) V
/ z9 F0 _1 s% l$ U# M" [
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-8-13 16:00 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-8-13 13:25 # ^0 |3 m: R6 R7 T; h) c) \
大哥,我不是专家啊....人称“伪专家”..., `3 Q& V) }% K$ Z0 I
家电我看的比较少,有时候碰到了就看看,感觉跟950标准比起来 ...
0 `5 t5 g/ z( D: b0 k3 W# m
大叔,伪专家也是专家啊!!!5 A8 r/ z# @9 N+ d
看标准本来就是要联系全文看的,电气间隙没法按爬电距离那种表格写的,不然肯定会统一的。

点评

为什么没法写?加上个基本绝缘最小电气间隙不就完了么?  详情 回复 发表于 2015-8-13 16:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-8-13 16:18 | 只看该作者
305634483 发表于 2015-8-13 16:00
/ w& U9 v- x8 a# M: f大叔,伪专家也是专家啊!!!2 s6 K$ i& D, W  O: @' t& m: o# }' z
看标准本来就是要联系全文看的,电气间隙没法按爬电距离那种表格写的,不 ...
2 [- Y: o1 t! p8 q
为什么没法写?加上个基本绝缘最小电气间隙不就完了么?

点评

那功能性绝缘怎么办?  详情 回复 发表于 2015-8-13 16:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-8-13 16:30 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-8-13 16:18
% V% O) D0 N2 T$ L4 |+ S为什么没法写?加上个基本绝缘最小电气间隙不就完了么?
$ T$ S( x0 C, F
那功能性绝缘怎么办?

点评

功能性绝缘就参考29.1.2以及29.1.3进行说明就好了啊,比如:功能绝缘要求等同于基本绝缘最小电气间隙 因为从29.1.2以及29.1.3的描述就给人一种表16是专门针对基本绝缘的,但你表上又不进行说明,如果是熟手可能联系  详情 回复 发表于 2015-8-13 16:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-8-13 16:37 | 只看该作者
29.1是不是纠结:结构变形、模式XXXXX,脉冲电压高于1500V的要+0.5mm的电气间隙?【之前问题到底是2个条件同时符合+0.5,还是只要其中单个条件就+0.5】,不过我内部一般加严+0.5,免得抽检出什么问题去争论。

点评

但如果结构中距离受磨 损 、变形 、部件运动 或装配影响时,才考虑增加0.5mm  详情 回复 发表于 2015-8-13 16:51