今天看了一款西门子的变频器,其警示标签有如下标示:, y3 v# F& ~- c) i. [, _9 H
意思是说当变频器接到IT系统时,应该断开Y电容,否则会有危险,为什么呢?
: @4 ~2 E3 t* j2 M, N是否是只要与PE连接的Y电容都要断开(包括滤波板和开关电源的Y电容)?
8 T! w) ?! P, Y  t% u* c  & `# ?: y/ r! K. [  q

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2012-8-8 10:28 | 只看该作者
哪一款变频器啊?
板凳
发表于 2012-8-8 17:16 | 只看该作者
IT系统中,所有相和地都是隔离的或一个点串联高阻抗接地。国内变频器一般都按TN,TT系统设计的,机器壳体和地都相通并直接接地的,在IT系统中这就会导致相与地直接形成回路,会对设备对造成严重损坏。整流前的Y肯定是要断开的,直流Y应该不需要。

点评

学习了!  发表于 2012-8-21 16:28

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
ok_hmh + 3 很专业的讲解

查看全部评分

地板
发表于 2013-11-21 12:55 | 只看该作者
61800-5-1有IT-NET这个测试, 的确接上IT相对地短路后母线电压升高。但是母线电压升高,相地短路是不是跟缺相的情况一样?文波升高?谢谢