安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 938|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[信息产品] 测交换机端口的漏电流 GB4943

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-10-15 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
GB4943  测交换机端口的漏电流 端口没有接地,的限制值0.25mA ,为什么端口的漏电流超限制值?是像网口一样的串口。
7 R$ Y0 V/ o1 k7 M3 s6 O, E5 r, D3 I
/ U, ~& ]; ]& j* }. x) m# ^( q3 I$ e
是这么判断么?超过该如何整改,求指导~~~- e  x7 l! @: F) o; B7 X5 ?
沙发
发表于 2013-10-16 00:49 | 只看该作者
没有任何资料, 怎么建议如何整改?
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-10-16 08:53 | 只看该作者
常见的是端口处的电路通过其它电路接地了,机构一般允许断开次级的地再测试输出端口。如果次级端接地器件很多或者无法断开时,可以征得机构同意直接评估电源的初次级接触电流即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-10-16 09:52 | 只看该作者
先评估下电源的接触电流,很有可能是电源Y电容过大。另看看电源和外壳直接是否绝缘最够,可通过Hi-pot或者绝缘电阻评估。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-30 18:44 , Processed in 0.059890 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表