[GB灯具] LED 驱动 输出线线径要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-4-8 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问,独立式LED 驱动带有输出线,其输出线线径有无明确要求?
沙发
发表于 2013-4-8 15:20 | 只看该作者
不低于22AWG,然后满足拉力和温升
板凳
 楼主| 发表于 2013-4-9 08:16 | 只看该作者
本帖最后由 terry20120318 于 2013-4-9 08:19 编辑
2 Q2 H: C# h* W
Nezof 发表于 2013-4-8 15:20 . V/ K: x) \% d7 G9 n9 }1 K
不低于22AWG,然后满足拉力和温升
5 Y! C" X! V- |$ s2 ~
* \# B1 ]- c' n5 L
多谢,不知出自标准哪个章节,谢谢; ?* B, ~  D6 P  O6 b) v
: H' B8 a2 e# `: `6 x7 q" g
注:此输出线伸出驱动外,就不知会不会按灯具外部线要求。; Z  ]: \. G3 B* {
地板
发表于 2013-4-9 08:36 | 只看该作者
terry20120318 发表于 2013-4-9 08:16
' m$ Z- ?) ^) f* l$ [4 t1 O% x$ ^多谢,不知出自标准哪个章节,谢谢
3 v, z4 X" ?2 \5 h( O- f2 C: b+ j. p! ?7 C. ]
注:此输出线伸出驱动外,就不知会不会按灯具外部线要求。
* s( d1 W% X# U0 @
那要满足拉力要求
5#
发表于 2013-4-9 11:09 | 只看该作者
输出大于80,不能小于0.75,GB
6#
发表于 2013-4-9 13:35 | 只看该作者
输出线应该按灯具的标准中的外部接线考虑
7#
发表于 2013-4-9 14:08 | 只看该作者
GB19510.14/IEC 61347-2-13 沒寫到配線, 請參考GB 7000.1/IEC 60598-1 第5.2章節.
8#
发表于 2013-4-11 18:52 | 只看该作者
通常是在0.5mm2