发表于 2012-12-27 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
描述一下:有一款LED泛光灯,功率100W,使用的是外购的防水电源。
0 n8 G; y! G$ J1 A9 \* H! w7 a. F问题是整灯的输入线就是这款电源的输入线,而这款电源是▏类的,那么这款灯是不是就得按▏类灯具对待呢?而如果按▏类对待的话,灯的外壳也是需要连接地线的,这时候地线怎么连接呢?因为我们使用的防水电源没有另外接口接地线了.
. \9 x3 q& ]* f% l! Q8 }$ q/ A' U# a- o: \2 L5 N% q" [
沙发
发表于 2012-12-27 15:34 | 只看该作者
1)如果这个驱动不可拆卸,很明显整个灯具是属于1类灯具
9 ]+ A- P  B* V4 A2)灯具的外壳如果满足双重或者加强绝缘,不需要接地,否则才需要接地。4 a+ y" Y% d- r
3)提醒你,1类灯具,金属外壳不一定要接地,一类产品允许有二类结构
板凳
 楼主| 发表于 2012-12-27 15:47 | 只看该作者
本帖最后由 Nezof 于 2012-12-27 15:49 编辑 # x1 M- M0 k) n
jsspace 发表于 2012-12-27 15:34
+ }8 _7 `! s6 n$ M' s3 K1)如果这个驱动不可拆卸,很明显整个灯具是属于1类灯具
* W8 E. `  @% y1 @8 l1 p) G4 K) |6 s2)灯具的外壳如果满足双重或者加强绝缘,不需要接 ...
3 X6 R6 B; D6 D% R( o3 S$ g
多谢,那考察接地连续性的时候怎么处理?
地板
发表于 2012-12-27 15:48 | 只看该作者
Nezof 发表于 2012-12-27 15:47
+ G3 Q) L( M2 o9 L- K/ y多谢,看明白了
, `' V4 ~' w: B2 v& |
你这个驱动是SELV输出吗?
5#
 楼主| 发表于 2012-12-27 15:50 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-12-27 15:48 ( D) Z& J7 l3 @
你这个驱动是SELV输出吗?

: x4 [$ ^# L- u2 I! B! @不是的,100多V,接地连续性怎么考察
6#
发表于 2012-12-27 15:53 | 只看该作者
Nezof 发表于 2012-12-27 15:50 $ B# ?1 H4 E4 |, P4 `& G( G7 D
不是的,100多V,接地连续性怎么考察
  P- E: S0 u% }+ k0 c! n* `! B& a
灯具本身不满足二类结构吗?
7#
 楼主| 发表于 2012-12-27 15:55 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-12-27 15:53 : K6 J7 A: j2 s  h8 |' L
灯具本身不满足二类结构吗?

. I# k1 r, k. A如果认为铝基板不具备加强绝缘功能的话,这个灯应该是不满足二类结构的
8#
发表于 2012-12-27 16:00 | 只看该作者
Nezof 发表于 2012-12-27 15:55
. Q% T) m0 U& S9 j如果认为铝基板不具备加强绝缘功能的话,这个灯应该是不满足二类结构的

0 Y) S$ Q# [( c铝基板是否满足加强绝缘需要具体看其结构。/ H0 e" g$ l$ ~" M  |
我经历过的案子极少数铝基板满足加强绝缘,大多数按照基本绝缘来设计的。
4 p- y8 s- K" @" \你可以先耐压看看。
3 r+ ~  ?( T8 c0 s如果真的不行只是基本绝缘的话,那这个产品的接地针的很麻烦,除非换驱动。如果真的是这个情况,个人建议还是整改铝基板比较靠谱。
9#
 楼主| 发表于 2012-12-27 16:06 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-12-27 16:00
# r' l+ a7 p! L( _5 Z7 H铝基板是否满足加强绝缘需要具体看其结构。
4 p2 D% V$ A. _: c# e我经历过的案子极少数铝基板满足加强绝缘,大多数按照基本绝 ...

  x) l4 l# G$ C! B0 p- p5 ?好像使用的是铜基板,整改难度也不小吧
# [+ v* g" X, H6 d我算了下,输出如果真的是DC48x3的话,超过了selv规定的电压,这个之前我不清楚,现在仔细看了样品才总觉得有点不对劲。
10#
发表于 2012-12-27 16:10 | 只看该作者
Nezof 发表于 2012-12-27 16:06
3 m* I3 z% B0 q5 A6 j& m" I, u2 \好像使用的是铜基板,整改难度也不小吧
, p$ m/ {; p$ g% r+ o7 s4 Z我算了下,输出如果真的是DC48x3的话,超过了selv规定的电压,这 ...