安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2725|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[信息产品] UL60950求教!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-12-19 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
对于SELV有功能接地的产品(功能接地可能和保护接地连在一起),如PC SERVER R232端子,如何判断其接地端子的漏电流及限定值?请各位不吝赐教,谢谢!
沙发
发表于 2007-12-19 10:51 | 只看该作者
PC SERVER R232 端子是有一个PIN是地,测试的时候可以把除地以外的PIN脚叠加,你的测试是不是可以写的更清楚一点?根据的是哪个图,如果直接用simpon228测试的话,很少有问题的
板凳
 楼主| 发表于 2007-12-19 11:06 | 只看该作者
补充说明:用SIMPON228量测接地的PIN漏电流值肯定和接地金属外壳一样>0.25,<3.5,没有接地的端子按照0.25判肯定是PASS的,而接地的PIN如果按照保护接地判断那就应该需要做GRONGDING,但是我看PWB 上其接地TRACE窄,40A没敢做。根据FIGURE 5A,现在主要的问题就是接地的那个Pin
地板
发表于 2007-12-20 23:41 | 只看该作者
建议你把直接接地那点断开再测试一次试试, 看看是不是小于0.25.
5#
 楼主| 发表于 2007-12-21 08:34 | 只看该作者
测试的方法就是把接地的PIN地断开来测的,如果不断开,那么结果肯定是很小了。
6#
发表于 2007-12-22 22:50 | 只看该作者
跨接电容的问题吧.
7#
 楼主| 发表于 2007-12-24 09:08 | 只看该作者
有可能,有点像ATX power 负端一样,难道又是传说中的模糊地带。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-30 15:03 , Processed in 0.056317 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表