发表于 2012-7-19 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
有一个开关电源电路中的变压器绕组,线圈用的是UEW线,class B, 在43度的环境下测试,1.TUV sud 用EN60065,限值取的是77K, 2.TUV PS用EN60335,限值取的是78K,第一个是否是EN60065 Table 3,d)中的85K-(43-35)C=77K,而第二个EN60335是怎么计算的,3 x- l- D8 K8 r  r
85K(class 130)-(25-(43-25))=78K??$ C) P% L$ r. D; ]4 e% `
沙发
发表于 2012-7-19 20:59 | 只看该作者
打错字。95一43一25=77
板凳
发表于 2012-7-20 08:43 | 只看该作者
找认证机构询问啊?
地板
 楼主| 发表于 2012-7-20 08:52 | 只看该作者
本帖最后由 kevinyang26 于 2012-7-20 13:49 编辑 5 q. I! @& i/ q( u! m& I- c" b
山炮 发表于 2012-7-19 20:59 - w/ Q* x/ G& X5 U& y+ l% h3 Y% V
打错字。95一43一25=77
6 R$ d% R" n: j9 K# C8 D  \1 W

" P1 j! Z" H; ^" O請問,95K是參考哪里,我是用熱電偶測的,正常操作不是環溫15-356 Q/ c5 r- f& n% F  P+ V1 ^) T
在IEC61347-2-13,因為它的溫升是參考60065的,里面有這么一句"The values of the temperature rise in Table 3 of IEC 60065, second and third column, are based on a maximum ambient temperature of 35 °C."是何意思?
5#
发表于 2012-7-20 09:17 | 只看该作者
找南德问一下便知!
6#
发表于 2012-7-20 09:22 | 只看该作者
kevinyang26 发表于 2012-7-20 08:52 5 h. p% T1 t% v5 J6 x9 J
請問,95K是參考哪里,我是用熱電偶測的,正常操作不是環溫15-35

- W9 K% y1 h- u: {- A60335中Class B的线圈用热电阻来测量,温升限值就是95K。
2 j" C1 ~8 r5 U但是怎么算出个78K来,还要真的问一下机构!
7#
 楼主| 发表于 2012-7-31 14:51 | 只看该作者
補充一個問題,大家看一下以下有什么區別:$ Z, ]) j: G. G1 W% `
EN60598-1: Parts of insulating material retaining current-carrying parts or SELV parts in position, and
# |1 ?: |+ z8 a- g" n. gexternal parts of insulating material providing protection against electric shock shall be
5 U: h. j! k5 ]8 t$ |: Kresistant to flame and ignition.
9 S0 R* t, o$ CEN61347-1: External parts of insulating material providing protection against electric shock and& i) g: h& o$ K8 v1 ?: L3 Y5 r
parts of insulating material retaining live parts in position shall be sufficiently resistant to
4 K9 B$ n# h+ O! [/ s+ t' T* Vflame and ignition/fire.
8#
 楼主| 发表于 2012-7-31 15:01 | 只看该作者
這是我找到的定義:% p# Q7 ?+ b% B5 |; |9 o
Alive or live (energized). The term means electrically connected to a source of potential difference, or electrically charged so as to have a potential significantly different from that of the earth in the vicinity. The term "live" is sometimes used in place of the term "current-carrying," where the intent is clear, to avoid repetition of the longer term.. q* D( h4 y& ~! `  C$ g

9 W; k; [3 y: x# nCurrent-carrying part. The term means a conducting part intended to be connected in an electric circuit to a source of voltage. Non-current-carrying parts are those not intended to be so connected.$ @# D& o- A$ U$ ]; v$ C* d  J

# Q+ }# ]/ \/ C5 Y4 V6 D4 U2 [Dead (deenergized). The term means free from any electrical connection to a source of potential difference and from electrical charges: Not having a potential difference from that of earth.
/ C! R7 M+ H% j: KNOTE: The term is used only with reference to current-carrying parts which are sometimes alive (energized).