[设备购置] 变压器输出端短路电流是如何测量?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-10-18 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
求助:$ P3 F) c/ N4 X1 t
变压器输出端短路电流是如何测量?用什么仪器可以测?不要理论计算推导出来的数值。
沙发
发表于 2011-10-18 20:36 | 只看该作者
钳表;
: `. d1 P5 N  W  ?- H电阻值足够小(含接触电阻),功率容量足够大的电阻器,采用四点法测。
板凳
发表于 2011-10-18 21:38 | 只看该作者
学习下
地板
发表于 2011-10-19 20:38 | 只看该作者
学习了!
5#
发表于 2011-10-20 10:51 | 只看该作者
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
6#
发表于 2011-10-22 17:03 | 只看该作者
直接用电子负载看电流值。
7#
发表于 2011-10-28 15:01 | 只看该作者
用灼热丝试验装置上的大电流测量方法,& y3 W$ S) I" j9 W6 J4 B
1、    接一只分流器,用上面朋友们所说的4端法,
% G% e9 ]4 ?9 f. o2、    直接短路,用电流互感器(0.1级)+电流表(0.5级)。     , B1 v+ c$ k" b  h( r

, b0 K$ u; n$ E! J  }2 e俺习惯用(1000比1)的互感器,配合一只交流(mA)表,真接读数(A)。
8#
发表于 2011-10-28 15:04 | 只看该作者
引用第4楼IEC60065于2011-10-20 10:51发表的  :
/ X, ]' G8 R2 |9 ^串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
赞同此法。
9#
发表于 2011-11-2 10:36 | 只看该作者
Hipot 短路>200mA测试验证 7452/7451/7450 )
" e- O" T1 }& \, W: Q接线方式:(如图一) ' F/ A0 O0 \1 e7 e1 }- a

, C+ j5 l" Y+ r
& g  t7 ^5 Q" A. ]& s . M( P3 E9 p% z9 T
一、测试验证方法:
) v, J! i6 o* r* \ 9 x5 G8 Q) \/ A$ }2 Z5 m
1. 先确定MODEL7452 Display显示的输出电流值比对示波器上量测到的电压关系。 " W2 a) x1 D* U, p
a. MODEL7452 参数设定: ACW: 1000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s % }( J& `/ y" z# k3 Q$ K) p) u1 R& y
b. 将7452高压(H.V.)输出夹15KΩ(1KΩ/5W X 15颗)的一端,Return输出夹另一端 10Ω/2W电阻,整个H.V与Return的所构成的总电阻为15.01KΩ。 . U' X2 x7 Z* `& P/ n. N
c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W的电阻二端 (监看电压Level)
3 i5 s) X5 Y: Q' |) N d. 按下MODEL7452的”TEST” 键 : `( }* B$ p' l1 e8 D- @
3 f/ h4 y  {% d6 j" Z
实际测得的结果为MODEL 7452 面板显示约67mA,对应示波器上10Ω/2W电阻二端电压降为0.67V。 所以可得知当示波器上的电压为1V时,对应的电流为100mA。 8 R# k# z6 l2 G/ J' }6 g
6 ~, x2 @5 c/ x' D6 a
二、仿真输出瞬间短路:
$ \) @! [8 P* \9 j; k- F4 R0 Z : H" c) \1 X+ V2 u2 I( P9 K  j: b/ E
由于MODEL 7452的最大跳脱电流为100mA, 所以在很短的时间内机器会保护切断输7 R/ ~8 T! s# V: i
出,所以必须仿真瞬间短路的方式,并撷取输出的短路波形做成记录测试步骤方法:  
) Q7 J3 \9 z& J+ Z7 J a. MODEL7452 参数设定: ACW: 4000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s ; H$ R  ?6 e" P  I9 R
b. 将7452高压(H.V.)输出暂时不夹电阻,Return输出夹另一端10Ω/2W电阻 4 ]  B& _( U% W8 m- `
c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W电阻的二端 (监看电压Level) 8 U9 `1 M9 S2 h& I
e. 按下MODEL7452的”TEST” 键输出 ! B2 n& j. y+ G$ F" C
f. 将高压(H.V.)去碰触15 KΩ的电阻,仿真输出瞬间短路并撷取示波器的波形
" h0 T- A6 p* N1 i/ t# _2 |/ |( c7 }: P8 A
" d# [, q  i+ ]+ E- c0 V$ E三、测试结论:
8 M+ ~1 i; M8 ?8 Q5 H# g
% z1 k' u* R' S# F+ P实际测得的结果MODEL7452面板会显示Short- Circuit ,ACW 4000V, >100mA,而示波器所量测到10Ω/2W电阻二端电压降约为3V ,所以可以得知对应的电流为300mA,若将输出直接短路,短路电流会更大,故可以得知实际的短路电流>200mA。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
10#
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:08 | 只看该作者
谢谢各位的回复。但我本意是想了解电源变压器的预期短路电流是如何测量的?例如:100kVA的单相变压器
回复 支持 反对