安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3410|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[电机驱动] 1000V高压通过两级基本绝缘变压器隔离,第二级变压器的爬电和电气间隙如何计算?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-21 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,标准参照EN61800-5-1及EN62109-1
' r1 J! D1 {5 v& X3 E第一级变压器1000-24,这个按照正常的计算
# y. g3 ?3 B2 ?$ A+ h- s$ T7 J
9 I2 F6 L( h5 h+ @" q第二级24-5V,这级变压器的爬电和电气间隙如何考虑?
) r; [) \3 S; A$ v6 `3 l% ?+ l. _) _. E" k9 h0 t6 F
从标准上理解,这两级的变压器都要按高压那边的距离来做。4 n! C$ r- ?) F: }6 N

" M0 p7 D$ y# {7 d7 c* P+ G9 `认证机构如何操作的?请教高手指点!
沙发
 楼主| 发表于 2011-8-25 11:33 | 只看该作者
求指教!
板凳
发表于 2011-8-25 11:55 | 只看该作者
不是很理解楼主意思,不过第2级不用按照高压边来考虑,因为电压是经过隔离的安全电压,你这个变压器是不是用在开关电源那里的变压器?
地板
 楼主| 发表于 2011-8-25 12:30 | 只看该作者
初级电路通过B+S方式隔离到次级,其中一个变压器是1000-24另外一个24-5V
) D' Z5 ?9 f1 E- \' Y) U
( q* c. m+ Z8 B; K61800-5中有提到一句,用这种隔离方式就要两级都按照最高电压来计算6 j, A% \: N& }6 T: ]% u

2 T* I. K. q6 f2 \" C7 A实际操作有哪位知道?
5#
发表于 2011-8-25 12:49 | 只看该作者
主要是确定working voltage
6#
发表于 2011-8-25 13:30 | 只看该作者
引用第3楼yuirt于2011-08-25 12:30发表的  :
; U& X, [7 q2 V: C; j初级电路通过B+S方式隔离到次级,其中一个变压器是1000-24另外一个24-5V
6 x8 ?% \6 ^- O5 D( s! Y9 n# {! N# `. y3 _5 [
61800-5中有提到一句,用这种隔离方式就要两级都按照最高电压来计算" J& p3 ?  j+ `+ [% }# m  T

: }9 E, L4 i3 q% g- G, j& k+ i% l实际操作有哪位知道?
我在61800-5没看到有这样说啊,可不可以把条款写上来,如果次级是多少电压就按照那个电压的爬电距离来算就可以了
7#
 楼主| 发表于 2011-10-18 17:34 | 只看该作者
引用第5楼11狼于2011-08-25 13:30发表的  :
3 e  N& o' \. c4 W* @& y
+ `5 @# n; T' W7 ^我在61800-5没看到有这样说啊,可不可以把条款写上来,如果次级是多少电压就按照那个电压的爬电距离来算就可以了

2 H) ]& f- q* }, u3 D7 N1 I标准18页tale 4注释,写的很清楚。
8#
发表于 2011-12-2 08:53 | 只看该作者
一个直接连接到电源干线上的电路内部的绝缘,如果是低压电路则应当按照过电压类别II的冲击电压进行设计,而如果是高电压电路则应当按照过电压类别III的冲击电压进行设计。
: v: B! L- r: |# Y$ \5 W那么假如该变压器用于380V电网上,系统电压为220V,24-5V应该按照过电压类别二来计算,由此确定冲击电压为2500V,对应的电气间隙为1.5mm。爬电距离不小于电气间隙,故最小爬电距离为1.5mm。3 {) ~& ]' P0 ]7 ^, _$ ~
至于初级,强电对弱电,过电压类别三,系统电压按照1000V来算,冲击电压8000V,电气间隙8.0mm。如果按照绝缘材料组别为IIIb来算,爬电距离为10mm。6 F; S$ `  a9 T3 {$ ~+ X) x9 H

1 V3 k' g* T) P* @同求高手解决..
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 05:32 , Processed in 0.060524 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表