安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1233|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[综合话题] 保护接地线上是否可以串电感?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-10-22 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
有源医疗器械(监护仪),为解决EFT的干扰问题,在L,N,G(零线,火线和地线)上串一个共模电感,这种安规是否可以接受?" ], z" s- n  K) q
说明:共模电感采用环形磁芯,使用三层绝缘线绕制,解决零火线至地线的距离问题;爬电距离/电气间隙保证4mm以上。$ l! U9 D) Y: A+ {  S( y! R

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2020-10-22 15:10 | 只看该作者
个人理解只要满足安全距离,接地标准要求就可以。有这种地线接电感的滤波器卖,还通过了UL/VDE认证。具体还是以机构的判定为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2020-10-26 10:50 | 只看该作者
斯認為,接地相關測試必須通過,且該電阻的焊接與鎖附方式,必須滿足相關要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2020-10-26 14:25 | 只看该作者
保护接地的目的是防触电,为基本绝缘防多设置了一种防触电措施,EFT是EMS的一种,在地线上加磁环对防触电没有影响的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2020-10-27 17:08 | 只看该作者
學習了 謝謝大家:):)
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2020-11-21 15:22 来自手机 | 只看该作者
保护接地导体要是有线径的要求,保证结构上的可靠连接,三层绝缘线的线径不够吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 01:38 , Processed in 0.058365 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表