"即便机器侦测到电流大于 4A,机器保护" ----- 应该是漏电到 GROUND 的电流大于 4A 便分断, 不是负载电流大于 4A!; A- J, O+ m. e7 C$ g' l
! S7 I7 C# w& M( c* ]' ^9 U"如果需要切断 GFDI 电流,则需要烧断保险丝" ----- 这句话是什么意思? 一般 GFDI 应该不是靠"保险丝"来分断的, 通常是用接点或 SSD 来分断的!) n$ n; B5 t. E8 ^: A' O( k
E# }9 w- R2 Z0 g1 Q2 S( C0 y"4A的保险丝,其熔断电流可能需要达到7A才能熔断。" ------ 这句话大致上正确, 但 GFDI 应该不是靠"保险丝"来分断的!
( F/ o) _" @) g! d) s9 t
; }/ W2 q9 B. f) K如果 GFDI 之 Maximum ground-fault current detecting setting 是 4A, 这个 GFDI 必定会在漏电到 GROUND 的电流达到 4A 或之前分断!- [/ t4 F% j9 x* r# t
你提出的所谓电流达到 4A 而还未分断的应该是 保险丝 或 过载分断器的特性吧? |
|