11#
发表于 2013-5-3 22:55 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
欧规:IEC62109-1 章节7.3.6.3.3.1 Test current, duration, and acceptance criteria中提到:% H* ^/ L  J: S3 u, j* W( M
1. 如果过电流保护器<=16A, 测试电流是过电流保护器额定电流2倍,但不小于32A,时间120秒,阻抗<=0.1欧;2. 如果过电流保护器>16A, 测试电流是过电流保护器额定电流2倍,时间参考表10, 压降<=2.5V;4 U! {* t; U) y( B2 R/ D
美规:UL1741 章节48 Grounding Impedance Test 和章节52 Bonding Conductor Test
, f( d5 T6 O: x/ ^! j! [; G测试方法:可以直接用AC或DC电源,把电压调低即可;

点评

请问下,UL 1741章节52 Bonding Conductor Test里面的52.1 b)、Tab 52.2,怎么理解?  详情 回复 发表于 2022-2-12 05:15
12#
发表于 2022-2-12 05:15 | 只看该作者
feiniaoo 发表于 2013-5-3 22:55
, u; S! z  L  r. O欧规:IEC62109-1 章节7.3.6.3.3.1 Test current, duration, and acceptance criteria中提到:2 O$ P5 e7 P8 X$ T
1. 如果过 ...

6 u4 P# E3 q( @$ j6 j请问下,UL 1741章节52 Bonding Conductor Test里面的52.1 b)、Tab 52.2,怎么理解?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2022-3-1 11:53 | 只看该作者
ruifeng 发表于 2012-8-18 16:432 Z( K8 x3 R% C0 [, @4 K
一直很好奇,接地电阻测试仪是怎么做出来的,按照什么标准设定的测试的电压和电流......
0 g% E2 V5 D, |9 h- ^# X
接地电阻仪就是一个精度很高的恒流源加检测而已!
回复 支持 反对

使用道具 举报