安规网

标题: 求高手具体讲解下95和65对L N间绝缘的要求 [打印本页]

作者: 11124    时间: 2012-5-9 10:11
标题: 求高手具体讲解下95和65对L N间绝缘的要求
求教:
7 a2 J$ ~: k5 a1 y8 L& Q1.95对LN间只需要功能绝缘要求,可以做耐压试验,是不是这样?耐压试验时要考虑什么情况?
1 B. C. h; O+ I! I& k; b2.65对LN间需要基础绝缘,是否需要考虑保险丝额定值或其他因数?( b4 l5 A$ ^, B8 O: a; s  q; Z: `

5 l1 N, }& x+ n) ?( j4 {
作者: 11124    时间: 2012-5-11 08:38
怎么没人指导啊?
作者: chigaoyuan    时间: 2012-5-11 11:42
好吧, 假装下高手吧, 把我知道的分享给楼主, 楼主要是把高手这两个字去掉的话应该早就解决了,大家都很谦虚......
+ R' z) W7 n: L6 B8 L; o! ^1. 针对60950-1: 7 D' c' e9 g2 p
    UL: L/N之间不需要距离, 也不需要耐压, 至少广州UL是这样处理的.
3 {8 |* i! n# a+ C! e! m4 J+ N    其它机构: 有的定义成功能绝缘, 有的看成是基本绝缘, 但爬电距离都一致认为是需要2.5mm (基本绝缘的要求), 必须考虑耐压, 一般为1500Vac, 将保险丝断开后施加在L/N之间.
( U) p8 V+ w2 e3 g4 L/ O( D$ _* d+ x2. 针对60065:
5 }! H: x% f& v0 k! l& V" U    UL: L/N之间需要基本绝缘, 需要考虑耐压和绝缘阻抗. 当保险丝的额定不小于6.3A时测试时需要将保险丝断开(至于为什么要断开, 楼主想想应该会明白), 当保险丝是6.3A或以上时(没看标准不确定大于6.3A时是不是这样)保险丝不能断开,但可以断开一次线路中的电感和压敏电阻等.
3 ?# a& z" e1 x9 x9 h% h' u    其它机构: 似乎没有6.3A的区别. 其它同上.
; {2 h3 V7 l3 O. J) f1 Y
/ D% x5 X: u; m# x" \% ^) f特别声明: 因为是假装的高手, 以上仅供参考,
作者: 11124    时间: 2012-5-11 16:53
chigaoyuan 发表于 2012-5-11 11:42 3 r8 q# W- w9 M1 b) G
好吧, 假装下高手吧, 把我知道的分享给楼主, 楼主要是把高手这两个字去掉的话应该早就解决了,大家都很谦虚. ...
; C7 I% l3 A* @# d
感谢!
5 M: y' h" w3 N3 ?4 ~其实论坛里隐藏了很多高手,只是不随便出手罢了。
作者: wuyueguang    时间: 2012-5-14 23:10
chigaoyuan 发表于 2012-5-11 11:42
2 a$ I: J( k9 g$ U# i, p好吧, 假装下高手吧, 把我知道的分享给楼主, 楼主要是把高手这两个字去掉的话应该早就解决了,大家都很谦虚. ...

* h$ C  J3 M  d3 c已经是高手了。
作者: woaislni    时间: 2012-5-16 00:27
本帖最后由 woaislni 于 2012-5-16 01:14 编辑
% |% Q+ ]8 B% w' l8 h+ q
, B' d  J5 K$ J65 要求L和N之间要求基本绝缘,并且不允许用短路的方法来规避,具体见:4.3.1 ! E2 A+ ]* U. v+ D: r
然后看13.1也是排除掉了直接与电网连接的不同极性的绝缘,不可以用短路测试。其他绝缘小于规定值是允许的,可以通过4.3.1, 4.3.2 and 11.2.实验来验证即可.
) Y6 y2 R/ K# e( {1 |: ~, M& T4 ^# d! l/ @8 v

作者: tjuking    时间: 2012-5-16 09:36
为什么小于6.3A 需要断开,大于6.3A不需要断开
作者: 山炮    时间: 2012-5-16 10:11
GB4706:功能绝缘的电气间隙允许通过脉冲电压试验确定其合格与否,爬电距离需满足标准要求。
6 M' h$ ~& R+ n8 l2 F9 y9 dGB8898:目前版本无功能绝缘的说法,按表中的要求办,但符合条件的允许减小1mm。7 k/ L2 d. m6 _* p6 S3 |
GB4943:允许通过耐压试验来确定而不考虑具体电气间隙与爬电距离大小。
3 c# o" W1 n$ H" z& ^% X(以上均假定当短路时会有危险,没有危险就都没有要求。)
作者: 11124    时间: 2012-5-17 13:30
山炮 发表于 2012-5-16 10:11
1 S3 C/ k: X! ~# GGB4706:功能绝缘的电气间隙允许通过脉冲电压试验确定其合格与否,爬电距离需满足标准要求。
" d* L% b, g- d7 m4 @GB8898:目前 ...
& C$ _/ C6 V8 F+ g" j/ _; e( B& ]
谢谢炮哥指点!
作者: 11124    时间: 2012-5-17 13:34
woaislni 发表于 2012-5-16 00:27 , A! s. p' S8 O5 @9 t
65 要求L和N之间要求基本绝缘,并且不允许用短路的方法来规避,具体见:4.3.1
# b& B7 f" `! u0 T/ r 然后看13.1也是排除掉了直 ...
# H/ e1 F( z0 S
谢谢,马上去学习下标准!