安规网

标题: 各种规格的线缆耐压测试要求 [打印本页]

作者: choubaoer121    时间: 2012-4-19 09:01
标题: 各种规格的线缆耐压测试要求
向大家请教下各种规格的线缆耐压测试要求,H03VV-F,H05VV-F,H05RN-F,H07RN-F,耐压分别有什么要求?
7 n* h3 c, Y0 G, u8 I谢了!* \' X4 g6 }, y) Y

作者: wwnw_007    时间: 2012-4-19 09:24
H03VV-F    300/300V,H05VV-F 300/500V,H05RN-F 450V?,H07RN-F 450/750V
作者: sunnyxp    时间: 2012-4-19 10:08
H05RN-F 300/500V
作者: choubaoer121    时间: 2012-4-19 11:20
不是问额定电压哦,是耐压测试哦
作者: choubaoer121    时间: 2012-4-19 11:22
例如H05VV-F,我查IEC60227标准是1500V,5分钟,无击穿。但是这个5分钟会不会太久了?有没有可以替代的?求助!!!
作者: maisie    时间: 2012-4-19 14:01
H03VV-F 额定电压 300/300V:
/ |& i3 ~! d$ d$ X芯线耐压:厚度0.6以下(包括0.6) 1500V  5分钟# v1 G* G- V% j( ^4 E: H
          厚度0.6以上            2000V  5分钟. j" U) Q! K, w( P* E( k% h. q: G. _
成品耐压:2000V  15分钟
' z( Z* G- t6 X0 d# z/ N: l! R% ?, m5 `4 ], I( b1 L
H05VV-F, H05RN-F  额定电压 300/500V:
" j5 U# E; ~% T5 `# O) Y芯线耐压:厚度0.6以下(包括0.6) 1500V  5分钟' T; A+ h; ^5 @& n6 W# p1 v
          厚度0.6以上            2000V  5分钟/ h3 y. g+ p$ i3 t( ^
成品耐压:2000V  15分钟
" r+ X' z! j5 R/ N- Y2 E- T+ a  G9 L1 T9 @2 x7 q0 k
H07RN-F 额定电压450/750V:
5 a/ o/ i; v7 E: y8 ?芯线耐压: 2500V  5分钟; V5 {8 |4 E/ `* T: w
成品耐压:2500V  15分钟
& Y- x4 Y. c7 ^2 V7 @. B* [
作者: 547109    时间: 2012-4-19 14:58
没有什么可替代的吧
作者: jeremyho88    时间: 2012-4-19 15:41
实验室做实验,时间是大问题吗?) x5 J4 o; P  I% [7 p/ o" m$ a

作者: choubaoer121    时间: 2012-4-19 16:48
jeremyho88 发表于 2012-4-19 15:41
6 V) k& ?- m* P( N& L5 Q实验室做实验,时间是大问题吗?

. ~2 |+ r5 S! Y& t8 d这个倒不是,我查了公司之前的电源线耐压测试标准,都是1秒,3秒,没有5分钟这么长的。给进料检验那边制定标准的时候,他们觉得太久了费时间。我之前了解到,适当增大电压的情况下,可以减短时间,但我不确定该如何调整电压和时间的关系,所以在这求教各位前辈
作者: choubaoer121    时间: 2012-4-19 16:53
maisie 发表于 2012-4-19 14:01 ) v  U" H. @" R3 `$ o5 g0 Q
H03VV-F 额定电压 300/300V:
6 a1 X0 I( ~6 m: t4 p" m+ E/ k$ E芯线耐压:厚度0.6以下(包括0.6) 1500V  5分钟
/ M# ~1 b9 }  B* j! E          厚度0.6以上    ...
/ W* _$ O/ N2 A8 `
目前我了解到的也是这些内容,还是谢谢你哇!
作者: jeremyho88    时间: 2012-4-19 16:59
choubaoer121 发表于 2012-4-19 16:48 ( M" Y" G- c% ~3 \: b8 \
这个倒不是,我查了公司之前的电源线耐压测试标准,都是1秒,3秒,没有5分钟这么长的。给进料检验那边制 ...
4 s/ u/ Z) G  C
关于电源线的耐压时间,标准规定的都是型式试验的要求,时间自然很长,电压相对也低一些。但是生产现场或者说IQC,当然是希望越短越好,但您说的1S等,并无具体的标准出处。用提高电压缩短时间的方式,也没有理论的对应关系。电压高了,对于产品也不是一件好事,虽然可能找出潜在的危险,但也存在破坏绝缘的可能。所以根据带插头电源线的相关标准,生产线基本上在不增加电压的情况下,是可以做到1s的。
作者: maisie    时间: 2012-4-19 17:10
呵呵,不客气,没啥新信息给你
作者: choubaoer121    时间: 2012-4-20 08:19
jeremyho88 发表于 2012-4-19 16:59
% ?1 ~  ]' K) w' d6 N/ r" F, g关于电源线的耐压时间,标准规定的都是型式试验的要求,时间自然很长,电压相对也低一些。但是生产现场或 ...
; `8 R# W* l( N) u! T' |) |7 c
受教啦!谢谢!我再查查标准资料
作者: gmyhc    时间: 2015-12-16 10:29
还没有得到答案
作者: lming825    时间: 2016-12-3 16:47
你可以把耐压值调高,把时间调短,你说的这些都是欧规线,内高压:2500V/0.5 mA/3S  外高压3500V/0.5 mA/3S,基本能满足要求,漏电流大小随电线的长度确定。