标题: 接地线标准接法
求助接地线标准接法7 t8 X' B* c- y: a. F: y; L
接地线与接地标志(铝片接地标识) 能与可拆除件共用一个螺钉固定吗?有没有什么标准对接地有详细的界定呢??
作者: sam-yang    时间: 2007-11-12 16:42
不能与可拆卸件共用螺钉固定.接地要求是永久可靠.可以查阅产品标准的具体规定.
作者: jiang2007    时间: 2007-11-12 16:58
我的印象中接地线与接地标志不能共用一个螺丝钉固定,接地要求是牢固可靠。标准没有看到。
作者: yishenger    时间: 2007-11-12 17:28
请看标准 IEC 60335-1:
( V7 V: [4 L5 P% g4 V28.4 Screws and nuts that make a mechanical connection between different parts of the. o1 ~9 ^! P- Z# B! E
appliance shall be secured against loosening if they also make electrical connections or
+ a0 w2 `' t7 U+ nconnections providing earthing continuity./ ~- X7 H2 r4 |% W& X- c
接地螺钉可以用来固定其他部件。
作者: aries0325    时间: 2007-11-12 19:09
顺便问一下:如果保护接地终端用电焊连接,可以接受吗?
作者: jjjhhh    时间: 2007-11-19 19:32
不可以
作者: jsh863csh    时间: 2007-11-19 20:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aries0325    时间: 2007-11-19 20:30
引用第5楼jjjhhh于2007-11-19 19:32发表的  :6 k/ A1 T7 j: Z# K  l
不可以
en60335中clause 27并没有明确的说明接地连接不能用电焊。
+ X  b2 q9 w, d, E2 S# n. Y兄弟可以给出明确指出接地不能用电焊的相关标准,或者凭你的经验说出个理由也行,望指教!