标题: 关于接线端子
GB 7000.1   15.6.2.2再次测量每个接线端子上的电压降:$ }6 E! m2 z8 |6 Y4 F$ j; h
a)额定电流不超过6A的接线端子,在第10周期后和第25周期后测量;
2 y# M  N+ E$ l9 Lb)额定电流超过6A的接线端子,在第50周期后和第100周期后测量;' R6 \, e4 U, B6 b5 b- p, c
以上两种情况下,所有的接线端子,如果电压降的增加均不超过在15.6.1试验时同一接线端子上测得的电压降的50%,或者如果电压降的增加小于2mV,则这些接线端子符合本要求。. O8 s8 C2 d$ n. r) I' }* h0 n
这段话里面的“或者如果电压降的增加小于2mV”怎么理解?4 D5 j2 _- {) Q, ]- ~
) p; @; t9 `+ F3 L% {8 F, r

作者: 山炮    时间: 2012-1-29 15:34
如果原来测得的电压降本身就非常小(如之前只有1mv),试验后可能增加超过50%(试验后增加到2mV了,翻一翻,超过50%了),但只要不超过2mV(只增加了1mV),那还认为这是合格的。) x# V* V# M0 Q2 x

% k) S' }0 N: k( a# k% p" V: T- e如果原来测得的电压降本身就比较大,试验后可能增加量虽然不超过50%,但超过22.5mV,那就认为这是不合格的。