安规网
标题:
RVV52号线与RVV53号线的本质区别
[打印本页]
作者:
ljhua321
时间:
2011-12-28 14:35
标题:
RVV52号线与RVV53号线的本质区别
电器要求质量大于3Kg的必须要用RVv53 号线,请帮忙解释。谢谢
作者:
wwnw_007
时间:
2011-12-28 14:42
我个人认为电压不同,绝缘层、护套层厚度不同。不同产品标准要求不同!
作者:
jeremyho88
时间:
2011-12-28 16:04
53绝缘、护套厚度大,防护强,对于稍重型的电器适用
作者:
zy3618
时间:
2011-12-28 19:01
53机械强度大些
作者:
shinylee
时间:
2011-12-29 10:03
这要看是哪种标准下的52或53号下,同标准下的52和53号线是 不同,用在不同的产品上
作者:
ljhua321
时间:
2011-12-29 14:22
学习了,很是受用。。