标题: 实验室零线和地线不接一起?有什么危害? [打印本页]

作者: 安_规小生    时间: 2011-10-25 22:51
标题: 实验室零线和地线不接一起?有什么危害?
[s:6][s:6][s:6][s:6]貌似电源插板上的开头不起作用?
2 M: g: q7 W! A- y6 l  c
  h+ R+ d6 X, z) Z# c1 D3 h* d+ s纠结的用电!!!
作者: 山炮    时间: 2011-10-25 23:22
没什么危害吧,挺好的。以前供电系统曾经在吵N线是否应重复接地的问题,不知吵出结果没有。
作者: 彭中委    时间: 2011-10-26 00:39
所用电器起不到最基本的保护作用呀,安全隐患!!
作者: zoumm19    时间: 2011-10-26 00:43
N线是供L线回路用的,而地线是起保护作用的,怎么能接在一起呢
作者: celia_hp    时间: 2011-10-26 07:10
我也觉得楼主的问题很奇怪,本身零线和地线就是不能接一起啊,零线是相对火线的,在电厂零线是接地的,但是到了客户端,这个地线的接地电阻就太大了,也就是接地不可靠了,所以每个建筑物都埋有自己的地,否则对单相电哪来的三根线呢?而且对很多种实验室,接地要求更高,连大楼的公共地都不可用,要为实验室再单独接一个地。楼主是不是想说你们实验室根本没有接地啊?
作者: hahdhaw    时间: 2011-10-26 07:41
ul wtdp 电源要求有L-N  L-G中间 电压压差不能大于4V 连在一起肯定可以过了。对漏电流有影响吧
作者: voicetoyou    时间: 2011-10-26 07:59
不接在一起,邻地也不大于4V,这是可以的。
作者: fengjunping    时间: 2011-10-26 08:06
沒有看懂樓主想說什么。
作者: 往事如烟    时间: 2011-10-26 08:34
引用第4楼celia_hp于2011-10-26 07:10发表的  :( W* [& P% _  I& O0 u
我也觉得楼主的问题很奇怪,本身零线和地线就是不能接一起啊,零线是相对火线的,在电厂零线是接地的,但是到了客户端,这个地线的接地电阻就太大了,也就是接地不可靠了,所以每个建筑物都埋有自己的地,否则对单相电哪来的三根线呢?而且对很多种实验室,接地要求更高,连大楼的公共地都不可用,要为实验室再单独接一个地。楼主是不是想说你们实验室根本没有接地啊?
零线和地线是不能接在一起的,L/N本身是带电体,而地线不是。
作者: yinke    时间: 2011-10-26 08:49
关于N和E是否连在一起,什么情况下连在一起. 可以参考下IEC60990  中的TN  TT  IT 配电系统
作者: xingle    时间: 2011-10-26 08:54
实验室是要求模拟TN供电系统的,所以对于实验室来说都是N线必须和PE连接到一起的。。。
作者: yuirt    时间: 2011-10-26 08:54
接一起漏电保护器就废了,要用漏电保护器必须分开) E6 R$ R8 @# P( T1 V

% ~5 }! K% T" r4 bTN系统里经常有接一起用的,在家庭配电中也常见
作者: jiayou    时间: 2011-10-26 08:58
地线和零线接在一起,我们在做异常测试的时候才会这样做,正如LS zoumm19说的,地线是预防漏电危险的,零线是是回路的负端!
作者: lsysz    时间: 2011-10-26 09:03
零线和地线是不能接在一起的。楼上两位可否解释的清楚一点?是做什么产品的?
作者: redangel226    时间: 2011-10-26 13:55
實驗室就需要皆在一起了!
作者: 山炮    时间: 2011-10-26 14:33
我只知道供电系统曾经为N线是否应重复接地吵过架。如果他们吵不出结果,我们吵也一样没结果。我接触过一些建筑物,N与地是接在一起。但有论文指出,N与地接在一起并不能解决N线带电而出现危险的问题。
作者: binbinbug    时间: 2011-10-26 14:37
三个相如果使用负载是平衡的,加在一起虽然应该等于零,但在使用的过程中,用电的每个相之间并不平衡,很多时候N对地电压并不等于0。
作者: jianbliu    时间: 2011-12-30 09:28
地线单独打一根, 长江中下游平原地区比较好,高原地区并不可靠, 知道的说说.