标题: 高杆户外灯的IP要求 [打印本页]

作者: zhouyiou00    时间: 2007-11-4 12:50
标题: 高杆户外灯的IP要求
有些室内用的壁灯要求的PI为"44",而高杆户外灯为什么只打IP33呢?只符合要求吗?在线等待.谢谢!
作者: yjj_fy    时间: 2007-11-5 16:01
如果是户外,无遮挡物,淋得到水的话,至少要IP54
作者: luojiawei142    时间: 2007-11-6 10:43
通常来说,室内用的浴室灯需要IP44,这是因为浴室里面的人为冲凉会把水射到灯体里面,所以要求IP44。而户外高杆的地灯有些会要求IP33,通常会是IP44。因为根据客户使用的环境等或者客户指定要求来测试IP等级的。
作者: zhouyiou00    时间: 2007-11-6 21:41
请问IP33的高杆灯可以在户外露天使用吗?不知国标或欧标中有无类似规定?谢谢
作者: itslee    时间: 2007-11-7 00:33
引用第0楼zhouyiou00于2007-11-04 12:50发表的 高杆户外灯的IP要求 :4 a7 S% X: k, f9 y9 `# U6 D
有些室内用的壁灯要求的PI为"44",而高杆户外灯为什么只打IP33呢?只符合要求吗?在线等待.谢谢!
) \3 Y% g- j0 T' z  y
, z) K9 _5 Y, h
60598-2-1有提及室内用的壁灯IP要44嗎?