标题: LED电源打高压
LED广告显示屏用的开关电源。其外壳是铝壳用于给电源散热,外壳有接地线连接输入端子的接地线。对于这种LED用开关电源打高压,本人的理解是:输入与外壳(地)打AC1600V 。输入与输出打AC3000V。  P3 m+ s9 o: h/ K1 y
如有不对希望各位大侠批评指正。
作者: 贺小梅    时间: 2011-8-31 13:38
输入与外壳(地)打AC1500V 。输入与输出打AC3000V
作者: babyliss    时间: 2011-8-31 13:57
I类电源,输入与外壳打2U+1000,输入与输出之间3000V
作者: Alexsong    时间: 2011-8-31 17:34
如果输出有接地,也应该按输入与外壳打2U+1000
作者: liming8201    时间: 2011-9-6 19:45
谢谢大家。又学习到了。
/ |4 j4 _2 n9 W( f2 ]那开关电源输入对地打2U+1000V,输入对输出打3KV。成品板打高压没有问题。装机壳打3KV时跳弧。跳弧时,漏电电流有4mA。( K7 T+ G' f" i3 l/ A$ ^
看起来是输出线到地线的PCB走线距离不够。只有2mm。
作者: mountaindog    时间: 2011-9-6 21:17
电源:Class I
1 h: E2 m3 m; V* K: r输入与外壳打1000+2U,4 G" V" w3 @) v
输入与输出之间2000+4U
' M2 O7 }8 T# u+ o6 f$ R0 [# j# u6 V* O* P* X/ {
地线到输出距离至少要: 2.5 mm
作者: 山炮    时间: 2011-9-6 22:55
引用第4楼liming8201于2011-09-06 19:45发表的  :- @3 Y2 }: C7 q6 A! [+ X: Z
谢谢大家。又学习到了。) u0 }% _7 `' ]8 J  j
那开关电源输入对地打2U+1000V,输入对输出打3KV。成品板打高压没有问题。装机壳打3KV时跳弧。跳弧时,漏电电流有4mA。
- I* V3 r; ~" g0 I: |看起来是输出线到地线的PCB走线距离不够。只有2mm。
6 B) B( \- T. K% C
    进行输入对输出打高压时,除了高频变压器的绝缘(含线路板绝缘)外形成了另一条路径:输入对地,再由地到输出。输入对地通常有Y2电容存在,高压在跨接的基本绝缘上的压降低,于是高电压集中施加在地与输出之间的绝缘上。4mA的飞弧现象就出现了(4mA中也有真正加强绝缘与跨接的Y1电容的功劳)。[这个电流受制于跨接电容,不会太大,但由于它是高电压形成的对产品的可靠性是有一定危害的。]) |, E+ G0 _# e, a: F" M* f
至于怎么解决?以目前人们对整机必进行例行试验,例行试验必打耐压,打耐压又必提高20%的大潮流下,木有办法,解决方案是做好部件检查,做好内部结构检查,对成品睁只眼闭只眼。
作者: liming8201    时间: 2011-9-7 13:25
我那电源打3KV时,实际出现的情况就是:输入对地,再由地到输出产生的跳弧。漏电电流虽没有超,但跳弧也算不合格。) R+ ?, J- b; K0 z: ?
炮哥分析的真是很正确。谢谢炮哥!炮哥你的炮怎么不见了啊!