安规网

标题: 关于电机轴的接地问题 [打印本页]

作者: 蓝白条形码    时间: 2007-10-31 10:24
标题: 关于电机轴的接地问题
电机轴有要求要和地有电气连接么? 如果有 应该如何实现? 支撑轴的轴承应该不能保证可靠接地吧? 望大侠指教
作者: LEAD-SWB    时间: 2007-10-31 10:47
目前只能靠轴的轴承来保证接地连续性
作者: zqw918    时间: 2008-11-4 23:48
运动部件不能提供可靠的接地连续性
作者: horse_ma    时间: 2008-11-8 20:16
只能靠轴承接地,没有其他方法。
作者: milighost    时间: 2008-11-12 12:36
楼主用的是哪一类电机?用于哪一类产品?并且销往哪个地区?
3 u2 s) H5 S- ]/ ?IEC有一个CTL决议要求所有Class I的工具,其转子必须是Class II结构,因为他们认为轴承不能提供可靠接地。
作者: zqw918    时间: 2008-12-5 09:25
可以找这个决议给我吗?:)
作者: milighost    时间: 2008-12-5 12:28
请看附件CTL263
作者: priest1981    时间: 2008-12-5 16:05
引用第6楼milighost于2008-12-05 12:28发表的  :
# b) X3 I/ \8 L( s  c! h/ `请看附件CTL263
! ?/ a9 T- v: a5 t$ q7 E

; t) G" e' l( }% v& E6 g9 X! p* fIEC60745的25.1和26.1那一条适用这种情况。$ P; e; p" P  M1 M
对于IEC61029-1 25.1因为没有标准。. {0 T. r; u2 F; ~$ @4 R
9 A7 E# z) w: m0 |, s
最好列出来到底标准上哪一条可以解释这个问题了
作者: kjz909    时间: 2009-3-13 00:42
特殊情况需要接地,可以使用碳刷进行接地!
作者: chunxiao9598    时间: 2009-3-16 11:07
这是适用与哪一类的电机哪/