国标带接地插座的L/N在什么位置?什么标准规定?第几条?
作者: djc1030    时间: 2011-8-17 11:54
GB2099.1 8.5 注3条款说的是位置吧
作者: kevin7611    时间: 2011-8-17 12:36
1楼正解
作者: lida1218    时间: 2011-8-17 12:37
1楼不错。。。
作者: 山炮    时间: 2011-8-17 12:39
怎会在2099?难怪翻了1002半天都没找着。
作者: H-RH    时间: 2011-8-17 13:31
GB 1002 只有 Dimension 要求!
作者: jeremyho88    时间: 2011-8-17 14:41
最早的06版漏了这个规定。因为IEC884没有注明,后来是修订页出现了。这也是照抄IEC都会抄漏。新版本就补充进来了
作者: liscsupor    时间: 2015-6-11 11:07
欧洲插座 有极性  要求?
作者: 嘻嘻    时间: 2015-6-11 11:37
liscsupor 发表于 2015-6-11 11:07 4 V' X9 F: G. o& L/ [! J
欧洲插座 有极性  要求?

% l3 Y5 R4 z# w# `2 N5 g5 _% y带接地pin的插座是有极性要求的
作者: kelvinwen    时间: 2015-6-11 11:48
2P+接地插头插座应遵循插座接地极在上方,左边为N极,右边为L极的规定。
作者: liscsupor    时间: 2015-6-11 11:49
嘻嘻 发表于 2015-6-11 11:37 , K" n& D+ ^6 c. d. k/ S1 s
带接地pin的插座是有极性要求的

( F2 K# o5 g. m8 b% M; V6 h: ~- {能帮忙把具体的标准、条款,发出来看看吗?谢谢!
作者: liscsupor    时间: 2015-6-11 12:52
kelvinwen 发表于 2015-6-11 11:48 8 Z" j6 Z3 |5 d. i; I2 Y
2P+接地插头插座应遵循插座接地极在上方,左边为N极,右边为L极的规定。

( `  y( Q) z# \2 \我想看看具体标准的内容,在中国国内标准是非常明确的。一时,没有找到欧洲针对插头插座极性的要求。' e% Q- m) R1 G! E" x
能告诉一下具体标准和条款内容吗?谢谢!
作者: kelvinwen    时间: 2015-6-11 14:34
liscsupor 发表于 2015-6-11 12:52 " E5 o# w+ I) R( m) |* q
我想看看具体标准的内容,在中国国内标准是非常明确的。一时,没有找到欧洲针对插头插座极性的要求。( p& J% x8 c/ z* T, y4 u$ m: m6 a. @$ \
能 ...
* G* ]' D6 }5 D! W$ L7 e
GB2099.1-2008第8.5条注3
作者: liscsupor    时间: 2015-6-11 17:47
kelvinwen 发表于 2015-6-11 14:34 ' I& {3 P; t( k" y. i
GB2099.1-2008第8.5条注3
6 @3 u% D9 [& y
国标的这条规定我知道,我是想确认欧洲是否也有着相同或类似的条款要求,所以努力的找。
作者: jeremyho88    时间: 2015-6-11 22:04
欧洲没有规定,所以你找不到