标题: 韩国接地是什么颜色的?
韩国接地是什么颜色的?允许用白色线作为接地线吗?
作者: 安规菜鸟    时间: 2007-6-1 11:51
我有看过一个信息是说韩国的主要都是用IEC标准的,那么它的接地线应该还是黄绿色的。我想这个基本上是国际通用的啦。
作者: af204    时间: 2007-6-1 11:55
我也是这么想的,但现在碰到一个产品,上面的接地线是白色的,因为没有接触过韩国的东西,所以想在这问问
作者: cornflower    时间: 2007-6-1 13:20
恩,同意楼上的,但是韩国也同意使用日本的PSE认证,为此可以用绿色的作为接地线
作者: af204    时间: 2007-6-1 13:54
引用第3楼cornflower于2007-06-01 13:20发表的  :( t) ]. q5 x  |! _7 E
恩,同意楼上的,但是韩国也同意使用日本的PSE认证,为此可以用绿色的作为接地线
. I3 A# e: x5 O, @
在韩国也承认PSE认证???
作者: seasunsky    时间: 2007-6-1 19:17
平时没怎么留意过
% Q' E3 U8 r$ z; O* F9 f7 i不过印象中好像也是黄绿色线
7 X; U% D* {2 T$ P& pIEC 335-1中25.10偏离的说明中也只有一个美国而已
作者: seasunsky    时间: 2007-6-1 19:20
引用第2楼af204于2007-06-01 11:55发表的  :
# \* ?0 z) m. D$ T! o我也是这么想的,但现在碰到一个产品,上面的接地线是白色的,因为没有接触过韩国的东西,所以想在这问问
如果是335-1标准做的4 N$ y+ U- `- Z3 A! [% P
不加偏离的话肯定是不行的
6 D8 ^/ @6 @7 z+ d. c# O因为25.10要求“I类器具的电源软线应该有一根黄/绿芯线,它连接在器具的接地端子和插头的接地触点之间”
作者: 炎黃    时间: 2007-6-1 19:58
韓國的線材3線芯是黑(L)、白(N)、紅(Ground) 或是 黑(L)、白(N)、綠(Ground),5 s; @" Y$ \% c% ?3 A
參照KS C3303的說明!
7 Z3 z" n& R/ `0 c如果不是橡膠線的話,那可能是把中性線當接地用了。
作者: af204    时间: 2007-6-4 13:37
引用第7楼炎黃于2007-06-01 19:58发表的  :$ U0 b2 v3 z: T- `
韓國的線材3線芯是黑(L)、白(N)、紅(Ground) 或是 黑(L)、白(N)、綠(Ground),
5 T2 h( S% k# t4 X! \參照KS C3303的說明!
/ z$ @4 k9 C& O9 G8 e如果不是橡膠線的話,那可能是把中性線當接地用了。

( x- F5 F; W% Y( f4 B: E
. ^, t# Y6 Q/ ^2 C; A具体的说,白色线能不能用作接地?
作者: seasunsky    时间: 2007-6-4 16:18
从炎黄兄说的来看1 E- Z1 i. Y0 W# \. V
应该用不了
作者: kendy    时间: 2007-6-7 20:37
我们公司就有产品做了韩国认证,但不是自己做的,是客户做的,不过用来接地的就是黄绿相间的线,而且测试的项目也与IEC差不多。
作者: af204    时间: 2007-6-7 21:27
那就是不能用了!IEC的标准里也没说韩国能用白色接地线的!谢谢各位
作者: caidf1758    时间: 2007-11-18 12:57
韩国的标准在2004年时有更改,现标准为KTL 60227,故芯线颜色与IEC一致,请各位注意。之前与日本是一致的。