安规网

标题: 泄露电流仪器如何进行自检 [打印本页]

作者: keith_chen    时间: 2011-6-28 20:55
标题: 泄露电流仪器如何进行自检
泄露电流仪器如何进行自检?不是1年1次得校准啊,是每次使用前,对仪器进行自行检测,是否能正常工作,确保数据的准确性等等。
( E' {% L! B* Q2 v" R$ l2 ?例如:耐压仪,测试前将两极短接在一起,然后打耐压,会报警,电流超,图形闪络等;接地电阻测试仪,将探头短接,电阻接近0。, V# k/ D6 l) l9 ?, K) _. K% ?  N
在公司内部评定岗位时,考核官把我问傻了,请教各位,帮忙解答!
作者: fcw3152    时间: 2011-6-28 21:23
一、泄露电流仪自检:
0 o- _& Y8 K3 s1 n( i(1)比对法:方便的话,用高一级或同级精度另一台与这一台的测试结果比较;" G/ d4 [$ n/ B5 W# I; r9 q
(2)测量法:并联电压表或万能表测量输入电压,测量电路串联一个毫安表;/ F% a9 L, v$ s& |6 f* j
(3)时间可用秒比对计时的准确度。
* b0 o8 s5 X# F
3 G; E1 A9 S; V; D' K" p二、耐压仪建议不要用短接法,
3 N9 s* H% O: k: G3 i( {$ U: s( [(1)简单可用电阻法,如设定1200V,两极在2.4M欧电阻两端,电流为0.5mA,如设限定电流为0.5mA不报警,如电阻小一档,则电流变大了,此时应报警。  _- u& i% T/ o1 q$ l6 m  m/ ?8 C
(2)我们如用高压校准仪则更简单直接。
作者: jxwyzg    时间: 2011-6-28 22:20
我记得好像是用几瓦的电阻(具体的记不清楚了)并联在一起,用230V的电压,L/N端分别夹住两头来进行检测,校准值是2.0mA.
作者: 山炮    时间: 2011-6-28 23:45
装置可用两极带接地插头,L线对地接一个1W,220k欧电阻(1mA),N线对地接一个2.2M欧电阻(0.1mA),两个电阻不宜过近以免形成干扰。不宜使用电源线连接装置,会形成分布电容。测量时,当仪器内部连接N极进行测量时,电流显示应为1mA左右,测量网络的2k欧不忽略,(若报警值为0.75mA,报警灯应亮);当仪器内部连接L极进行测量时,电流显示应为0.1mA左右,测量网络的2k欧可忽略。; ?9 G- f, Y# l0 A0 s1 Z
测量电路接通L极,测的实际上是连接在N极上的电阻流过的电流。
8 x' ~* m; t# x( R如果测量范围5mA,那要另取大功率电阻。
作者: 山炮    时间: 2011-6-28 23:55
耐压仪,测试前将两极短接在一起,然后打耐压,会报警,电流超,图形闪络等;接地电阻测试仪,将探头短接,电阻接近0。8 N3 X# I7 C: k) Z% U- I' D2 P! I0 f
, A. b% g! c, Z/ O9 i
这样做也是不对的,四周年会上有讲。
作者: keith_chen    时间: 2011-6-28 23:59
受教了!其中很多东西都不懂,得向各位前辈多多学习。不过每次做测试都这样自检,岂不是浪费很多时间?那么校准的方法呢?又是如何的?
作者: 山炮    时间: 2011-6-29 00:18
校准的方法是计量的事情,国家对这几样东西有专门的检定规程。
% V" A% b1 y" V- r& p我也觉得是多余的,定期核查一下就已完全足够,要求严,一月一次,要求不严一季一次,一年一次。神叼叼的,每天开机前搞一次,那搞完后要不要怀疑机器在这期间刚好又坏了,再检一次来验证其是否正常?那其它仪器呢?要不要怀疑卡尺、拉力计、电压表、功率计........。多余就是多余!
# @6 Q! s7 x5 k$ G) A9 l' B( r# \4 x4 v( b! ^5 V- E
真正需要搞点检的是耐压仪这类不易识别其工作状态的仪器。扩大化了不好。




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2