引用第1楼bob_dai于2011-07-01 23:27发表的 :8 F6 F) t" W1 L, E) t4 E* L/ d( Y
请参阅保险丝的标准,里面会规定保险丝的pre-arcing time
引用第3楼秋飘风叶于2011-07-03 13:51发表的 :
这个2.1倍电流的测试是熔断体最主要的电性能指标之一:时间-电流特性;4 T. {" }6 l8 o0 k( B
通常,熔断体的最大不熔断电流为1.5In,最小熔断电流为1.8In;5 k$ }% t* o: c& X5 X0 @
按标准要求,熔断体将分别在通过2.1In, 2.75In, 4In, 10In的电流的条件下测试其熔断时间;+ ~# h& V q, ]4 C' D7 R
2.1In电流测试的目的是检验产品工作在熔断体无法立即断开的最不利的状态下时的安全特性。因为根据小型熔断体的时间-电流曲线,在通过2.1倍额定电流的情况下,一些熔断体允许只要在30min内断开都是符合标准的要求的;( y8 b) h. ]; D" a1 _* ?
.......
欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |