安规网

标题: IEC60065内容问题 [打印本页]

作者: jia_suwei    时间: 2011-6-28 11:41
标题: IEC60065内容问题
The fuse-link is short-circuited during the test and the current passing through both the fuselink
1 J, A& J6 U6 ]9 iand the short-circuit link under the relevant fault condition, is measured:
# `# m" G* }+ |5 O0 F7 K– if this current remains less than 2,1 times the rated current of the fuse-link, the
' C& y( E, Z- z% B# e) g$ n3 @temperatures are measured after a steady state has been attained;
  C8 D" i* B$ g; f( p9 J– if this current is either immediately 2,1 times the rated current of the fuse-link or more, or' o9 e- f: s- q$ L, c5 ^, u: U
reaches this value after a period of time equal to the maximum pre-arcing time for the) S) {" e; Z' S( X4 i
relevant current through the fuse-link under consideration, both the fuse-link and the shortcircuit
2 Z  h3 i  ^/ ?9 S; C& L8 ]link are removed after an additional time corresponding to the maximum pre-arcing
  u4 y4 Z; }; a6 I1 x# q% Gtime of the fuse-link under consideration and the temperatures are measured immediately.7 t( X" C  \  [
2 w# q& K  T/ U8 ~! i- x; @
以上是有关熔断体的操作问题,我想问的是:
1 E8 \9 ?* \& W& C1.为什么是2.1倍的额定电流值,不是1.5倍,2倍,也就是为什么是2.1不是其他值/ l+ L9 q/ I  D8 g
2.pre-arcing time 怎样计算呢?
作者: bob_dai    时间: 2011-7-1 23:27
请参阅保险丝的标准,里面会规定保险丝的pre-arcing time
作者: appledyx    时间: 2011-7-3 11:31
引用第1楼bob_dai于2011-07-01 23:27发表的  :8 F6 F) t" W1 L, E) t4 E* L/ d( Y
请参阅保险丝的标准,里面会规定保险丝的pre-arcing time
. L2 @! t: _; D
" ]# o1 @  Y2 A( c7 j3 t# m! y
保险丝的标准是?
* v2 J8 _; A$ ]. h5 m1 w6 \5 P
9 `2 F: v* n5 E" q我也是很纳闷如何确定保险丝型号、、、、、期待解答,# s% Y+ S3 m2 t# f+ q2 X! |. |3 }
* F  t" o+ m2 n! l' I3 B
或许这不是难的问题,但我们可以在这里多多交流嘛。[s:90]
作者: 秋飘风叶    时间: 2011-7-3 13:51
这个2.1倍电流的测试是熔断体最主要的电性能指标之一:时间-电流特性;
; [# h8 }- K5 d4 L5 p通常,熔断体的最大不熔断电流为1.5In,最小熔断电流为1.8In;
9 H& [. o3 K3 Q7 V! D4 Z. u按标准要求,熔断体将分别在通过2.1In, 2.75In, 4In, 10In的电流的条件下测试其熔断时间;0 P8 Y' @1 U' ]
2.1In电流测试的目的是检验产品工作在熔断体无法立即断开的最不利的状态下时的安全特性。因为根据小型熔断体的时间-电流曲线,在通过2.1倍额定电流的情况下,一些熔断体允许只要在30min内断开都是符合标准的要求的;
/ F' [/ I3 x3 ^# u! ?
) X6 J& O1 h+ T( @$ c9 ?: n以上内容摘自《电气产品安全原理与认证》P235——陈凌峰
+ `. S' B9 z3 ?  x- M; h* }4 A, _! D, |# P. P$ s7 P0 g. G
可能具体为什么选2.1倍电流需要参考IEC 60127-10。
作者: jia_suwei    时间: 2011-7-4 21:35
引用第3楼秋飘风叶于2011-07-03 13:51发表的  :
6 _) U$ f( ^8 B2 u* {* d这个2.1倍电流的测试是熔断体最主要的电性能指标之一:时间-电流特性;4 T. {" }6 l8 o0 k( B
通常,熔断体的最大不熔断电流为1.5In,最小熔断电流为1.8In;5 k$ }% t* o: c& X5 X0 @
按标准要求,熔断体将分别在通过2.1In, 2.75In, 4In, 10In的电流的条件下测试其熔断时间;+ ~# h& V  q, ]4 C' D7 R
2.1In电流测试的目的是检验产品工作在熔断体无法立即断开的最不利的状态下时的安全特性。因为根据小型熔断体的时间-电流曲线,在通过2.1倍额定电流的情况下,一些熔断体允许只要在30min内断开都是符合标准的要求的;( y8 b) h. ]; D" a1 _* ?

# |/ r2 N0 E7 r8 j- b& ].......
( ~, `" q" f$ V$ r
还是版主NB,我太佩服了




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2