安规网

标题: 测试漏电流的仪器——看过来! [打印本页]

作者: ok_hmh    时间: 2011-6-13 16:26
标题: 测试漏电流的仪器——看过来!
有没有测试漏电流的仪器:能够连接示波器将漏电流实时显示,带宽足够(因为漏电流有高频信号存在)。
( B/ `& v+ a' ]5 Z, N9 c# m我说的漏电流是指:直接通过保护导体流到大地的漏电流,我的产品是三相设备,也可以说是三相电流合成之后的漏电流。
作者: jxcyf    时间: 2011-6-13 18:23
可以呀,用高压探头及专测电流探头呀,不过一个专测电流探头要好几万喔
作者: jxcyf    时间: 2011-6-13 18:23
成本那么高你老板肯定不会买的
作者: 浪子边城    时间: 2011-6-13 19:06
LS的别吓人家好不好,高压探头不到两万块的
作者: ok_hmh    时间: 2011-6-16 15:26
高压探头我们公司一大把,不过你们都没理解我的意思。, i. h) @" k. C! T$ G1 I2 z, K' F
我测漏电流的,高压探头用不了。, Q9 ?* [1 V0 Y5 R! g# R$ ^
另外我们公司电流探头一堆,关键他也测不了这么小的漏电流,因为精度不够。
9 ~$ f7 z5 }7 C& S! h你要相信我们公司,如果谁有型号可以先发给我。
: r' F" x( {0 l" ~# j0 ]) x上市公司一点钱不怕的。
作者: zdream_80    时间: 2011-6-17 17:37
你得先计算漏电流大概多少个范围,然后算用什么比例的高压探头才测试,然后才能 选择电流探头
作者: taihushui    时间: 2011-6-27 10:46
用无感电阻取样,示波器电源用安全隔离变压器提供,这样应该很方便的。
作者: ok_hmh    时间: 2011-6-27 17:12
引用第6楼taihushui于2011-06-27 10:46发表的  :1 |( K3 z# u7 p$ O5 s& N
用无感电阻取样,示波器电源用安全隔离变压器提供,这样应该很方便的。
泄露电流有二十毫安左右?无感电阻是几毫欧的?这样出来电压有多高,估计探头测出来也不准确了。
作者: taihushui    时间: 2011-6-28 10:45
干吗用几毫欧的,测泄漏电流(或接触电流)的回路总阻抗值是很高的(数百伏电压只有数毫安的电流),8 u. g; ?+ b  f; K+ ^5 ^) i; i
用数欧或数十欧的电阻对回路的总阻抗值几呼无影响,对测量值的影响是很微小的。
0 g- O3 a6 S! `5 h3 w    能有数十到数百毫伏的信号,示波器观察应该没问题的。
' [- `# f; L5 K: S( h9 f; n8 u* x6 I/ s% g6 j5 g, f8 m& O5 `
俺这个只是应急的办法,能有专用设备当然最好。