安规网

标题: 关于导线上锡的疑问 [打印本页]

作者: jsspace    时间: 2011-5-30 22:09
标题: 关于导线上锡的疑问
有一款产品,潜入式灯具,有一个电源接线terminal$ ]/ [+ K- E3 X% q+ I1 l/ Y1 g
产品在某机构过了CE,但我看到导线受力部位有焊锡。 % G% }4 X8 K' E" T- {& l
我问了机构,答复:这个要看terminal block的认证。
/ Z; |; c8 J/ |- x! v+ k6 [不是受力部位不可以上锡吗? 我之前的做法是在导线头的顶端上锡。
作者: 山炮    时间: 2011-5-30 22:31
确是不明,几乎全国的LED电源都是上锡的。这个只能向IEC讨说法。
作者: aiduoxi    时间: 2011-5-31 08:11
上锡是为了防止飞线及过线
作者: wwnw_007    时间: 2011-5-31 08:31
做法是在导线头的顶端上锡
作者: 雨花石    时间: 2011-5-31 08:59
假如线上锡,能保证受压部分有压力补偿,那么允许上锡;端部上锡是为了方便接线。
作者: jxwyzg    时间: 2011-5-31 09:17
很久以前,一位希腊国的国王有三个儿子,一天,久病在床的国王预感到死神就要降临了,他也终于有了主意。他把儿子们召集到病榻跟前,吩咐他们说:“你们每个人都放一枝箭在地上。”儿子们不知何故,但还暗照办了。国王又对大儿子说:“你随便拾一枝箭折断它。”大王子捡起身边的一前,稍一用力箭就断了。国王又说:“现在你把剩下的再枝箭全都拾起来,把它们捆在一起,再试着折断。”大王子抓住箭捆,折腾得满头大汗,始终也没能将箭捆折断。
作者: jsspace    时间: 2011-5-31 16:59
引用第4楼雨花石于2011-05-31 08:59发表的  :
9 {9 s0 e9 X8 Q. O' i! \3 ?4 I# R假如线上锡,能保证受压部分有压力补偿,那么允许上锡;端部上锡是为了方便接线。
1)为了方便接线) t& U. r7 X! N4 A* h- ~! s
2)防止线其中的一股脱落
作者: 极品老工    时间: 2011-5-31 17:12
老朽觉得LED控制装置的标准是个典型的安规水货标准。