安规网
标题:
交流电源3ccc认证
[打印本页]
作者:
yiming_san
时间:
2011-5-28 16:20
标题:
交流电源3ccc认证
我司的一款交流电源,输入220vac输出18vac,要求输出端短路时,变压器的初级保险丝烧断保护。
4 e( z) o/ Z. X7 d2 _
现在是在变压器初级加100mA保险丝,在输出短路时,保险丝不烧断,只是变压器发热了,请问这怎么回事,要怎么处理啊?
7 }# j. X3 C* g
4 s+ j$ Z* m' G1 [' r
9 y1 e" j' Q' r; r! q" r$ r9 v
电源输出端接了一个25v的压敏电阻和一个电源指示灯,测试输出短路时,流为4a;初线电流为0.4a,我请奇怪为什么100ma的保险丝不烧呢?
作者:
嘻嘻
时间:
2011-5-28 16:28
接温度保险丝在变压器初级线圈上。如果是线性变压器
作者:
babyliss
时间:
2011-5-28 18:48
接温度FUSE是个好主意吧,电流太小了,在输入端接电流保险管可能作用不是很大
7 j0 c) c j' `; K
如果需要很具体的建议, 希望能到电路图或私聊哈
作者:
b122741814
时间:
2011-5-28 22:31
楼上说的很清楚了
作者:
bage0213
时间:
2011-5-29 00:38
是否用快断,用T管试试。
作者:
bage0213
时间:
2011-5-29 00:40
多找几家快断FUSE试试,对比一下。这个必须得断,这个应试断的。
欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2