安规网

标题: 标准60950里的2.7章的内容 [打印本页]

作者: June.Zhao    时间: 2011-5-27 10:49
标题: 标准60950里的2.7章的内容
  初级电路是否需要过流保护呢?- O# _% H) ~0 m% o
标准里写到:To protect against excessive current, short-circuits and earth faults in PRIMARY CIRCUITS,protective devices shall be included either as integral parts of the equipment or as parts of the building installation
4 k  I5 z: Q7 a" E* G' s既可以加保护装置又可以依靠建筑安装的“跳闸”保护9 `% H6 R* |1 Y( q& W
还有:For PLUGGABLE EQUIPMENT TYPE A, the building installation is considered as providing short circuit backup protection
" Z, A9 d6 n+ n1 ^
- j. L/ N# M2 r* J' b9 |8 l5 y" N是否就是不加保险丝的豁免依据?
作者: jianfie    时间: 2011-5-27 11:37
习惯于看国标,才发现2.7章4943和60950内容差别这么大。等高手解答
作者: Jannie    时间: 2011-5-27 13:21
CENELEC的成员要求产品里面要有保护装置,产品的市场就会很受限制。# S8 z4 C7 N) P
个人理解,在其它国家,没有保险丝,但是说明书里有特别的声明,还是可以满足要求的。) O2 }, q% W& U# j) O
. U% a* ~6 v- W  c+ n& U( r. S
菜鸟浅见,坐等高手。
作者: June.Zhao    时间: 2011-5-27 13:22
还望高手指导一下~
作者: 山炮    时间: 2011-5-27 13:32
GB4943说是B型可插式和永久连接式的可以那么干,按要求说明了就行。
作者: June.Zhao    时间: 2011-5-27 14:04
关键现在样品大都是 PLUGGABLE EQUIPMENT TYPE A! l7 X# f' f9 H* K
如果跳闸可以作为保护装置的话,进行模拟故障时,跳闸也算是满足标准要求了
作者: 安规007    时间: 2011-5-27 15:49
这个你要看BS EN60950-1 最新版才可以,和IEC是不一样的,2.7.1这部分内容曾经被取消掉过,后来又恢复了,内容如下:
( r( M" Z3 o8 ], X2.7.1 Replace the subclause as follows:
. U2 u# i* I5 n! i5 L5 K6 wBasic requirements
7 w! G+ ^  T$ l4 ~- ITo protect against excessive current, short-circuits and earth faults in PRIMARY CIRCUITS,
+ E% b1 r& Q: [, x1 ^# Oprotective devices shall be included either as integral parts of the equipment or as parts of
% V5 z+ N  c" M7 T" w$ M# y0 D8 |/ `the building installation, subject to the following, a), b) and c):' E+ S" _% o# O. a
a) except as detailed in b) and c), protective devices necessary to comply with the
$ p! N5 R# b9 @3 t9 Vrequirements of 5.3 shall be included as parts of the equipment;9 y* ^# k* M( g7 d( e1 h
b) for components in series with the mains input to the equipment such as the supply6 }0 K. }; k; c; o
cord, appliance coupler, r.f.i. filter and switch, short-circuit and earth fault protection& ~: [0 ^# h; u. {* t
may be provided by protective devices in the building installation;1 \! l+ F0 z  g7 p9 f
c) it is permitted for PLUGGABLE EQUIPMENT TYPE B or PERMANENTLY CONNECTED
( l2 t4 F& \1 T0 ?EQUIPMENT, to rely on dedicated overcurrent and short-circuit protection in the, u* z& |$ f) t0 t+ }& x
building installation, provided that the means of protection, e.g. fuses or circuit
9 b% x; a: ?: ?& r3 l: Bbreakers, is fully specified in the installation instructions.1 F4 A! e# B1 m% Q" O
If reliance is placed on protection in the building installation, the installation instructions- C' \: h& R  T- E8 ?
shall so state, except that for PLUGGABLE EQUIPMENT TYPE A the building installation shall
+ N& `6 c1 S. V) A' i' h( o% d' |" dbe regarded as providing protection in accordance with the rating of the wall socket outlet.; ^" I! y$ a/ M3 `6 [1 X6 T3 {4 i
由其中的a点 shall be included as parts of the equipment;这样的字眼可以看出,产品内部还是必须有保护的,当然不一定是fuse.
作者: 狼行成双    时间: 2011-5-27 16:47
什么时候恢复的?我在最新版本的EN60950-1:2006标准中没有找到这些条款,旧版本中却找到一样的。难道是我的最新标准不够新(恢复条款前的版本?)5 b( w4 ?5 C- y8 I% @+ q
最新版的标准是哪个版本?
作者: June.Zhao    时间: 2011-5-27 17:34
那标准里的这句 for PLUGGABLE EQUIPMENT TYPE A the building installation shall be
; k& J2 R9 `: [4 W/ Y' u2 P9 zregarded as providing protection in accordance with the rating of the wall socket outlet
: r- m! L* B8 [) i- C怎么理解?
作者: 茶馆    时间: 2011-5-28 11:10
引用第8楼June.Zhao于2011-05-27 17:34发表的  :4 ?+ W1 p" @4 ?" q
那标准里的这句 for PLUGGABLE EQUIPMENT TYPE A the building installation shall be
$ X, E' C+ Z' V( A! C# _/ k. hregarded as providing protection in accordance with the rating of the wall socket outlet
. `6 c  F0 s, G1 X/ y怎么理解?
+ J8 ]/ G; I% T7 N9 ]- ?& y! h, w# Z
If reliance is placed on protection in the building installation, the installation instructions: S. R% z- ^; w
shall so state, except that for PLUGGABLE EQUIPMENT TYPE A the building installation shall. t. g; s$ t* `/ }% }
be regarded as providing protection in accordance with the rating of the wall socket outlet.
: W% `* n: s- o. v1 k3 H" d$ g" ?9 a$ v  L* X; y
貌似理解有些偏差。
作者: 茶馆    时间: 2011-5-28 11:14
引用第7楼狼行成双于2011-05-27 16:47发表的  :
+ t7 T( T/ t  F2 J什么时候恢复的?我在最新版本的EN60950-1:2006标准中没有找到这些条款,旧版本中却找到一样的。难道是我的最新标准不够新(恢复条款前的版本?)" }$ S* y1 v' ^4 c9 O
最新版的标准是哪个版本?

  K4 h. a' z- [0 d. z$ \; v' l7 ]在BS EN60950-1:2006 ;里面有啊 。
作者: 戏尘    时间: 2011-5-28 19:01
初级保险丝在做异常的时候能断但是不能爆炸 并且后面的breaker 也是不跳,针对A型设备5 z% C) V$ z- y2 @
针对B型设备可以依靠后背保护的哦 我是这么理解的
作者: 狼行成双    时间: 2011-5-28 22:04
我的那本标准有问题,我的EN60950-1:2006和IEC标准一样的   [s:87]
作者: 阿bin    时间: 2011-5-28 23:37
IEC标准的要求2.7.1如下:
$ ?0 B' J/ ^. v8 @Protection in PRIMARY CIRCUITS against overcurrents, short-circuits and earth faults shall be
5 L, V7 F+ P( P* a$ Gprovided, either as an integral part of the equipment or as part of the building installation.9 x0 Z/ R3 L2 Z$ {8 @% q8 p
GB最新的标准2.7.1要求:为了对一次电路的过电流、短路和接地故障进行保护,保护装置应当构成设备的一个不可分割的
' r, w7 j9 Q* p" J9 D部分。这个条款与IEC标准不一样的地方就是删除了IEC标准的“或者构成建筑设施的一部分。”) z) P. o4 L" M; i3 u2 N0 M
+ G2 g6 j. O9 W( W7 L7 t% P
注: 在CENELEC成员国中,保护装置必须满足5.3的要求,除特定的以外,必须作为设备的一部分而包括在设备中。
7 y: m1 i. t% Z. `* R& h' z9 _
4 ]* E$ ~$ o! ?9 U& C; |其实GB的标准应该和EN的要求是一致的,除特定的要求以外,保护装置必须作为设备的一部分,而不能依靠建筑设施的保护。
1 X$ F) f0 G1 c. O7 H2 y2 x. d" _  ?
/ {& e" L9 V; R9 f个人意见:GB和EN标准要求是可以理解的,产品的安全一般情况下都应该考虑到自身的安全,而不能依靠外部的条件来给产品的提供安全。
作者: 阿bin    时间: 2011-5-28 23:48
补充一点:嵌入式安装产品或许可以考虑对这条款放松要求,不排除整机产品可以给嵌入式安装产品提供保护装置。
作者: wybbk    时间: 2011-5-31 15:58
   楼上的讲得很好,保护装置(保险管)应该是设备不可分割的一部分,因为安装环境是不可控的,我们必须确保设备在任何情况下都是安全的
作者: lgazwx    时间: 2011-6-2 16:10
按照标准的要求,只要建筑物的保护装置足够的话(欧洲是16A的断路器),对于某些产品可以不包含任何的保护器件,在实验室测试时只要断路器动作,没有危险就可以,但是一般的买家是不可能让供应商提供没有保护器件的产品的,因为欧洲也有贫民区,也有保护措施不完善的房子,如果因此出危险也是很麻烦的。