引用第1楼山炮于2011-05-22 17:26发表的 :
GB/T 16935.3-2005 低压系统内设备的绝缘配合 第3部分:利用涂层、罐封和模压进行防污保护6 s/ e* c5 n( B; H1 S0 J
很复杂的问题。
符合A类涂层:可提高防污等级,但图中显示它并不是覆盖带电部件与易触及金属件,而是覆盖在可导电部件上,理应不认为其存在。3 z' J4 n( Q8 v/ M8 M% `
如果符合B类涂层(GB4706.1的附录J),能提供基本绝缘,但总体情况那就不好说了。可以视为附加绝缘由两层材料构成,每一层都要通过附加绝缘的电气强度试验,由于是只提及用电气强度验证,倒是有可能通过。GB4706认可这些涂层在印刷电路板中使用,但也没有反对在其他地方使用,这些达到B类涂层要求的涂层也不应视为普通清漆。所以只要易触及金属部件不会对其造成损伤的话,每一层的电气强度也能达到附加绝缘要求的话,我看行,不过一切还得以GB16935.3(IEC60664-3)定断,也许它说不行,因为我没有看过那标准 ,纯属个人瞎猜。