安规网
标题:
变频电机问题,求助
[打印本页]
作者:
ecmjunda
时间:
2011-5-6 14:32
标题:
变频电机问题,求助
RT,
5 J/ W) p( n5 Y W; q$ q0 ~: P) R. f
我在测试三相变频电机时,使用到了变频器,例如:在3HZ情况下,变频器显示电压为30V,为什么我用万用表量输出的时候却有90V呢,是不是万用表不能测量3HZ的交流电压?
& i; S9 a* ?; y# p/ o! w6 A
另外,变频器调节频率时,电压是不是跟着频率自动变化的,我每次调节频率时电压也有规律的变化,
) b: o4 R3 B8 o5 i' a0 p* O
求助啊,在线等!
作者:
ecmjunda
时间:
2011-5-6 14:40
在线等,,,等等等.....................................
作者:
极品老工
时间:
2011-5-6 14:57
改用示波器看下。
作者:
quickly
时间:
2011-5-6 14:59
相信特工的就没错
作者:
stey
时间:
2011-5-6 15:03
看下万用表的说明书能不能测到3Hz,用示波器测更好
作者:
ecmjunda
时间:
2011-5-6 15:24
好的,谢谢诸位,马上去找示波器
作者:
安规007
时间:
2011-5-6 15:58
引用第3楼quickly于2011-05-06 14:59发表的 :
% _+ X! p, n( Y3 g) K: F
相信特工的就没错
什么时候才能有个女人像quickly相信特工这样相信我啊。
作者:
ecmjunda
时间:
2011-5-6 17:27
诸位大侠:
# a* Q5 ?& K$ X0 N
我咨询了变频器厂家三菱,意思是数显万用表不能测量输出端电压,是不是机械的万用表可以?
4 K& @: M' W% u6 p# y5 v
另外,变频器面板上显示的电压是真实的输出电压吗?
/ x. h4 g y& x7 ]- `1 F
求助
作者:
thomaseed
时间:
2011-5-7 11:10
首先,萬用表測試的交流電壓是有條件的,那便是頻率要是工頻的,如果其他頻率便不準了。
# ~5 v0 b% z |8 B
所以在使用變頻器時測試盡量不要用萬用表,樓上各位所言甚是,示波器可以精確測量各種頻率的交流電!!!
作者:
学学安规
时间:
2011-5-7 11:20
没错,用示波器看,万用表不能用来测试这么低频率的交流
作者:
sjm2005
时间:
2011-5-7 12:09
变频器显示的输出电压一般是可以参考的。
作者:
ok_hmh
时间:
2011-5-11 09:04
看来做变频器的还是蛮多的啊。
作者:
ok_hmh
时间:
2011-5-11 09:08
变频器的输出电压不能简单的用万用表量,万用表只能大概的量出是多少?
: k: l: C1 J' y
变频器的输出电压是高频的PWM波。另外变频器有很多控制方式,有一种是V/F控制,也就是电压随着频率变化而变化的,但是比例也不是一个常数的,因为变频器在低频的时候有一些处理。
欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2