安规网
标题:
关于接地的疑问?
[打印本页]
作者:
wolfxu
时间:
2011-4-30 11:46
标题:
关于接地的疑问?
各位同行?设备是金属外壳的。输入是直流48V,用在机房里面。外壳单独有接地端子接到机房的地。那么这个接地端子和接地线算作说明?保护接地导体(端子)还是保护连接导体?(端子)
作者:
cylam128
时间:
2011-4-30 12:24
应该是功能接地,用于防干扰和等电位连接。
作者:
wolfxu
时间:
2011-5-3 14:49
OK,那就是 不算是平常所说的保护地或者保护连接导体?其他同行还有没有参考意见?
作者:
安规007
时间:
2011-5-3 15:08
48VDC都没算是危险电压,地自然就谈不上起保护作用。
作者:
hdf590
时间:
2011-5-3 21:35
48V也可能是危险能量吧,保护接地还是需要的。
作者:
至尊宝
时间:
2011-5-4 08:55
个人看法
& t+ J/ p' O i+ v* z6 _/ m
请LZ参考标准中对保护接地的解释,从而判断出产品是否需要保护接地
& @1 \2 g; p% C+ z$ h
凭感觉,这个产品接地应该是为了起到保护作用
' i* ?" X9 D6 m, e
应该是保护接地端子和保护接地导体
作者:
极品老工
时间:
2011-5-4 09:01
功能接地吧,怎么不看看接地符号是保护接地还是功能接地。
作者:
wolfxu
时间:
2011-5-5 10:01
符号标的是保护接地的符号。听客户说 是之前做UL的时候UL的工程师让加的,但是感觉不是很符合保护接地的定义。特此向给位安规同行请教。。
作者:
茶馆
时间:
2011-5-7 12:21
产品的输入是48V,那产品在正常或者在单一故障下工作时的电压都不会超过48V吗?