三相电路的工作电压考虑线电压还是相电压?
关于三相电路的工作电压, 是基于线电压,还是相电压?
7 C# U+ q9 w$ j8 E4 G7 X/ W- o6 f- ]
例1: 有一安全隔离线性变压器, 取用三相电路(如220/380V, 带N)的线电压(380V)为初级, 次级为SELV(如24V~), 请问该变压器的初次级工作电压是多少?
# C. I7 r; `8 N5 O8 x2 A4 v$ T
( @! ]6 X* g8 F2 ?8 x- K7 h
例2: 同上例, 无N呢?
7 k% H2 t0 Z" b: Q5 ~
7 r9 i! @0 J# ^% R. P" l
例3: 同例1, 但电网为240V(120-0-120)系统.
( s6 G4 b' q; Z+ T% y3 B
" W& }0 \$ w5 L6 E/ G7 Q4 J
例4: 同例1, 但变压器只取用相电压220V.
# ?! d/ f* y- ?. g/ g' X+ L
U/ s' \! q q F1 L. d
例5: PCB布板, 光耦初级取用线电压,次级为SELV电路
+ z- ^; D6 v( n! r; L4 `
- i4 f8 M( W: `# f# u
要回答上面问题,至少应考虑下面几点:
- i, W( {) W' h9 T& j" }+ m2 f" r) c
a. 工作电压建立共电位是基于参考到地的, 即次级接地. 不是直接将初次级短接.
' P) ~/ s1 V! l7 s) z1 g
b. 额定电压(rated voltage), 对于三相电额定电压标示虽然为为线电压, 但考虑工作电压时可能取用相关相电压. 具体怎么用存疑.
& R; Z4 ^7 V" l1 j8 V
c. 变压器任一绕组的最高电压. 对于绕组为线电压,此条是否必须存疑.
8 P8 B3 W d7 }1 H" V- w, }
d. 是否带N.
9 i3 Y3 i' h! v$ l+ D- W% M5 A
2 A8 q* u e7 w4 N: z7 w9 K
' p4 M9 K+ E. s% D1 P
个人认为如下,权当抛砖引玉,请大家指教:
8 n( }. A# q; }4 b3 Z1 v- o- U0 T
1. 最好做到380V, 但是按220(工作电压244V)要求是可以接受的. 理由是测量工作电压时, 初级线圈任一点对次级线圈任一点都是220V和24V的波形组合,任何情况包括单次失效下都不会有380V的工作电压加在初次级线圈上.
" }/ p7 D* i; J9 s- |
& y L3 z3 [, u5 M7 A' o! D1 n7 k
2. 无N, 应考虑线电压380V.
r I( x0 a N8 j
5 P9 a& ]0 ]9 q$ g
3. 120V
7 \, V5 S, K o! Z7 s. {
& L& c+ O t( ?5 O3 c- o9 s
4. 220V
0 \% V5 q8 x% Q0 {! T7 ]9 p
" W# i+ Z9 m& k/ B9 M4 _! D5 X
5. 光耦的功能性工作电压本身不高, 考虑额定电压380V(无N)或220V(带N)即可.
作者:
cylam128
时间:
2011-4-21 21:55
等待高人解答。
作者:
山炮
时间:
2011-4-21 22:10
是这样的,记得有个标准直接就在电气间隙和爬电距离的表上有类似的描述。最近有点忙,下个月再研究研究,抛几块砖出来。
作者:
horse_ma
时间:
2011-9-23 13:21
可以参考 GB T16935-1-2008 等效 IEC60664-1 标准,表F.3B, 对解答楼主问题有指导作用。